在线求助~希望有经验达人都来帮忙分析下~
ddzzyy12
ddzzyy12 Lv.2
2007年06月26日 17:41:37
只看楼主

小弟刚毕业工作1年有余 学的是暖通现在一施工单位做给排水~现所在工程基本算调试与维护中,整个生活给水系统已经施工完毕半年多,生活给水泵采用的是无负压给水泵。该系统一直给冷站,锅炉房,热力站正常供水。最近突然出现2次地下二层水平干管剧烈晃动情况,管道是延着水流方向晃动,幅度在30-40CM左右,非常明显。整个管路采用的是铜管,干管管径150CM。系统在水平最长管路处(大约100M)设1波纹补偿器。第一次晃动在1周前,关闭出泵总阀门后晃动停止,由于热力站,锅炉房不能停水,停一会后把阀门开小,管道还是晃动,幅度小点,后来慢慢就不晃了。我怕以后出现类似情况,在晃的剧烈的地方+了固定支架。结果一周多以后的今天管道再次出现上述情况,请有经验的朋友帮忙分析下原因。是否是市政供水造成的。

小弟刚毕业工作1年有余 学的是暖通现在一施工单位做给排水~
现所在工程基本算调试与维护中,整个生活给水系统已经施工完毕半年多,生活给水泵采用的是无负压给水泵。2007年06月26日 17:55:37
2楼
沉了 自己顶一下~
大家来看看啊~~
回复
ddzzyy12
2007年06月26日 18:06:48
3楼
看的人都没。。。哭了~~
回复
jtjtjt1234
2007年06月26日 21:46:28
4楼
看一下市政压力和水泵的压力是否稳定
回复
owens
2007年06月26日 21:53:47
5楼
整个管路采用的是铜管,干管管径150CM。没见过这么大的铜管。
估计:
1、管路压力问题,时高时低;
2、管道内有气,且管路敷设没有相应坡度,时高时低;
3、管道支架设置不当;
4、波纹补偿器的设置是否符合有关技术要求。
仅供参考。
回复
ddzzyy12
2007年06月26日 22:09:53
6楼
我在怀疑市政有问题,因为已经正常运行半年了,最近的突发问题~
这个工程20多W平 系统比较大,全是铜管,主管管径比较大,管道安装设计没有坡度要求~


回复
i1h2g3i4h5k6o7
2007年06月27日 23:04:20
7楼
你把150mm写成150cm ?还有把30-40mm写成30-40cm,是吗?
回复
i1h2g3i4h5k6o7
2007年06月27日 23:06:00
8楼
我想问一下,你那伸缩器在什么位置,那晃动在伸缩前还是后?