小弟刚毕业工作1年有余 学的是暖通现在一施工单位做给排水~现所在工程基本算调试与维护中,整个生活给水系统已经施工完毕半年多,生活给水泵采用的是无负压给水泵。该系统一直给冷站,锅炉房,热力站正常供水。最近突然出现2次地下二层水平干管剧烈晃动情况,管道是延着水流方向晃动,幅度在30-40CM左右,非常明显。整个管路采用的是铜管,干管管径150CM。系统在水平最长管路处(大约100M)设1波纹补偿器。第一次晃动在1周前,关闭出泵总阀门后晃动停止,由于热力站,锅炉房不能停水,停一会后把阀门开小,管道还是晃动,幅度小点,后来慢慢就不晃了。我怕以后出现类似情况,在晃的剧烈的地方+了固定支架。结果一周多以后的今天管道再次出现上述情况,请有经验的朋友帮忙分析下原因。是否是市政供水造成的。
现所在工程基本算调试与维护中,整个生活给水系统已经施工完毕半年多,生活给水泵采用的是无负压给水泵。