有关建筑结构荷载规范2012版本里的错误
yangsailiang
2012年11月06日 14:50:24
只看楼主

建筑结构荷载规范2012版本的不知道大家看过没有。今天仔细看的时候,发现增加不少内容,尤其是温度作用方面。另外发现5.3.1增加了屋顶运动场地活荷载值为3.0kN/m2,但是条文说明5.3里面说“参照体育馆的运动场,屋顶运动场地的活荷载值为4.0kN/m2”,然后看了下条目5.1.1里运动场和健身房的活荷载值均为4.0kN/m2。不知道是不是编者的疏忽。如果增加屋顶运动场地,应该是要按4.0来算吧,个人认为5.3.1条目的表格部分印刷错误。

2012年11月06日 18:07:55
2楼
这都被你发现了啊,你还真不赖啊!!!
回复
ljgoodluckok
2012年11月06日 20:22:14
3楼
这个屋顶运动场地活荷载值取3.0没有问题,金新阳的讲座提到过,运动场地和运动场是俩个概念。
回复
songfangyun
2012年11月08日 16:57:04
4楼
条文说明有问题啊
回复
sclgh1979
2012年11月09日 09:33:54
5楼
应该是4.0,正文中应该是印刷有误,现在的规范是在是让人不知咋弄,刚一出来就是错误。
回复
xuedaohai2008
2012年11月09日 23:11:06
6楼
规范管理组宣贯时讲的的4.00,参见 http://wenku.baidu.com/view/a652e2c089eb172ded63b77a.html
回复
zhangjiwu_86
2012年11月12日 11:23:08
7楼
楼主很仔细 啊
回复
weisoul
2012年12月28日 09:43:41
8楼
《建筑结构荷载规范》管理组 PPT上面写是的4.0

他们的联系方式:
jinxinyang@cabrtech.com
010-64517525
回复
天涯沧海
2013年04月28日 14:11:17
9楼
:victory:看的真仔细!
回复
david__kk
2013年05月01日 16:12:31
10楼
:):):):):):):)
回复
zgxsteeljkl
2014年04月21日 10:17:21
11楼
勘误里面明确了,是4.0.