研究了四天,也没找出毛病来,能力有限,实在是解决不了了,特来向大家求助。 先简单介绍下情况。一个两层的售楼处,每层700平左右,层高4.4m。一共8个立管,分别对应8个分水器,二楼与一楼的分水器是对应的,也是8个,都是分别来自同一根立管。现在的情况是其中一楼的一个分水器不热,一共五个回路,每一个回路的进水跟回水都不热,但是连接这路分水器的供回水立管都是热的,这个分水器的立管离总的供暖进户管道还很近,但就是不热。其他的分水器都是热的,不管是一楼的还是二楼的,都很热。

分水器总进出水阀门都是好的,也都全部开启了。过滤器已经拆开看过,没有堵塞。放气阀都是好的,每次都是手动排气,很多时候都已经把水排出来了。把分水器总进出阀门开启,再将每一支路的供回水阀门全部开启,再将放气阀开启,用放气阀一直放水,用这种方法,分水器供水一侧很快就热,供水侧的每个分支也热,但是当正常了之后,把放气阀关闭,过不了多一会儿,分水器供水侧就又凉了。
不知道叙述明白了没,请大家帮帮忙,看看这怎么回事,也让我长长见识。如果有哪里叙述得不明白,大家可以留言,在线等。先谢了。
免费打赏
z55598392
2012年11月22日 13:34:12
12楼

同意9楼的说法,但是我觉的关闭供水 用回水来顶效果更好一点。
回复
guaibaobaoa
2012年11月22日 23:08:01
13楼
还是堵了 看似回水有问题
回复
y6031818
2012年11月26日 22:27:22
14楼
同意12#的看法
回复
jackei-chan
2012年11月28日 10:37:53
15楼
根据你说的这种情况,热水应该是都从二楼短路掉了,你把对应的这根立管的二楼的分集水器的进水阀开度关小,问题应该就可以解决掉了
回复
qihaifei
2012年11月28日 11:08:06
16楼
我也来学习一下
回复
yuyuzhanzhan
2012年11月28日 11:50:12
17楼

bu keneng a
回复
e起沉默
2012年11月28日 13:40:42
18楼
想不到会还挺复杂
回复
zqbxlk
2012年11月28日 16:09:35
19楼
发帖占个位置,等待答案。
1.其他立管都没问题,就这个有问题,显然不会是定压问题,问题处在这个不热的立管或者分集水器上。
2.关闭供水或者回水支管,放气可以大概判断是否是埋地管堵塞,放气的方法楼上有位说了,我就不重复了,就是一一排除的事。
3.能否上个原理图或者系统图,看看是不是系统设置上这个立管非常不利。
回复
zhangdadelin
2012年11月28日 17:07:18
20楼
是不是阀门有问题
回复
nethotter
2012年11月28日 18:13:43
21楼
听我的 !!!!!
先把2楼的分集水器关掉 看一楼的能不能热 判断是否有堵或者憋气 然后再看是否不平衡 懂了吗?
回复