一个海鲜楼,五四层,有三层包间,一个厨房,厨房的一些设备用电量很高。假如厨房大概十五万W,我一个朋友意思是,厨房单独拉一条电缆,还有三层的包间也拉一条电缆,还有一条照明电缆用32平方。请问下大家,当时我在网上学的那些计算电费,可跟我朋友说的又不一样,大家能不能给一个公式计算电缆用多少平方的,谢谢
你算出电缆中实际计算电流,然后查设计手册选电缆
回复
3楼
先算总功率,然后计算电流,最后选电缆
回复
4楼
谢谢!我在网上查了一些总功率,再选择所用的电缆。问题就在这,网上有很多种计算方式,很想求证下,哪一种计算方式是最正确的。大家一般是怎么计算的
回复
5楼
你可以先给出自己的计算过程啊,让大家看看有什么可以优化的地方嘛~
回复
6楼
另外,楼主说说你的设备用电量等情况,否则没有办法给出一个直接结果的。
回复
7楼
一个海鲜楼,五四层,有三层包间,一个厨房,厨房的一些设备用电量很高。假如厨房大概十五万W。五四层是五层还是四层?厨房十五万瓦?150KW?
回复
9楼
最近很忙,谢谢大家的意见。我以前在网上一处处查,总功率计算电缆,是这样算,比如150KW/380/1.732。。。。是227安。。。227./3。,,电缆用铜线75平方。。。。大家各位师傅还有没有别的合理计算方法。如果是用铝线要用多大
回复
10楼
227A,75mm²,好像不够吧
回复
11楼
额,这个单位最好还是统一一下,看着有些乱。
一般厨房部分的用电量可以按照厨房面积每平方米500W左右估算。
150kW的负荷,考虑功率因数0.85,同时系数0.8,约为214A。
一般我们进线电缆要按照上级开关的整定电流来选择。上级开关至少要选择到250A,那么电缆如果是YJY的,考虑到散热等因素,我们一般选择120的截面。95的也可以用,但需要单独在空气中敷设。
回复