请教:总线联动模块是手动控制的还是自动控制的?
zz_zz
zz_zz Lv.11
2004年09月24日 23:05:54
来自于防雷减灾
只看楼主

请教火灾自动报警总线联动模块是怎样控制的——手动控制的、还是自动控制的、还是即可自动又可手动控制?

请教火灾自动报警总线联动模块是怎样控制的——手动控制的、还是自动控制的、还是即可自动又可手动控制?
唐龙
2004年09月24日 23:22:22
2楼
一般是自动的,也可手动。
回复
zz_zz
2004年09月25日 20:32:12
3楼
谢谢!
再问1:每一个模块都可以 既是自动 又可手动,还是只有少量可自动?
再问2:加编程继电器卡,是否是通过总线的模块联动?
回复
xmznt
2004年09月25日 20:52:54
4楼
根据建筑设计防火规范和智能建筑防火灭火要求,智能建筑应具备以下全部
或部分消防联动设备:
  (1)火灾警报装置与应急广播,火灾发生时警示或通知人员安全转移;
  (2)消防专用电话,火灾报警,查询情况,应急指挥,能与“119”直通;
  (3)非消防电源控制,火灾应急照明和安全疏散指示灯控制;
  (4)室内消火栓泵和喷淋水泵,火灾时实施灭火;
  (5)消防电梯运行控制;
  (6)管网气体灭火系统,泡沫灭火系统和干粉灭火系统,火灾确认后实施灭
火;
  (7)防火门,防火卷帘,防火阀的控制,火灾时实施防火分隔,防止火灾蔓
延;
  (8)防烟排烟风机,空调通风设备,送风阀,排烟阀乖,防止烟气蔓延提供
救生保障。

回复
家辉
2004年09月26日 01:42:30
5楼
quote]以下是引用zz_zz在2004-09-25 20:32:12发表的内容:

谢谢!再问1:每一个模块都可以 既是自动 又可手动,还是只有少量可自动?
再问2:加编程继电器卡,是否是通过总线的模块联动?
1。 都可设置的
2。对
回复
zz_zz
2004年09月27日 22:13:09
6楼
谢谢!
再问3:那手动控制盘又有什么用啊?
回复
hrb-lwl
2004年11月17日 10:30:23
7楼
手动自动都可以
回复
whfe_wjm
2004年11月17日 10:59:37
8楼
松江厂的总线联动模块可手动控制,控制器上有按键的,通过编程也可自动控制,大多厂家只能通过编程自动控制,手动控制盘一般针对无手动控制的厂家产品,如国外的一些产品。
回复
ppsay
2004年11月17日 13:57:38
9楼



如果通过总线手动控制盘控制的总线联动模块,此为手动,其余挂接到总线上的都属自动。
回复
jackyxing
2005年04月15日 16:06:58
10楼
我觉得总线上的控制模块都应该是自动的吧
回复
xm204
2005年04月15日 18:24:42
11楼
不知道你说讲的手动控制是怎么样概念?
总线上用模块的联动方式都是自动方式