请教火灾自动报警总线联动模块是怎样控制的——手动控制的、还是自动控制的、还是即可自动又可手动控制?
请教火灾自动报警总线联动模块是怎样控制的——手动控制的、还是自动控制的、还是即可自动又可手动控制?
2楼
一般是自动的,也可手动。
回复
3楼
谢谢!
再问1:每一个模块都可以 既是自动 又可手动,还是只有少量可自动?
再问2:加编程继电器卡,是否是通过总线的模块联动?
回复
4楼
根据建筑设计防火规范和智能建筑防火灭火要求,智能建筑应具备以下全部
或部分消防联动设备:
(1)火灾警报装置与应急广播,火灾发生时警示或通知人员安全转移;
(2)消防专用电话,火灾报警,查询情况,应急指挥,能与“119”直通;
(3)非消防电源控制,火灾应急照明和安全疏散指示灯控制;
(4)室内消火栓泵和喷淋水泵,火灾时实施灭火;
(5)消防电梯运行控制;
(6)管网气体灭火系统,泡沫灭火系统和干粉灭火系统,火灾确认后实施灭
火;
(7)防火门,防火卷帘,防火阀的控制,火灾时实施防火分隔,防止火灾蔓
延;
(8)防烟排烟风机,空调通风设备,送风阀,排烟阀乖,防止烟气蔓延提供
救生保障。
回复
5楼
quote]以下是引用zz_zz在2004-09-25 20:32:12发表的内容:
谢谢!再问1:每一个模块都可以 既是自动 又可手动,还是只有少量可自动?
再问2:加编程继电器卡,是否是通过总线的模块联动?
1。 都可设置的
2。对
回复
6楼
谢谢!
再问3:那手动控制盘又有什么用啊?
回复
7楼
手动自动都可以
回复
8楼
松江厂的总线联动模块可手动控制,控制器上有按键的,通过编程也可自动控制,大多厂家只能通过编程自动控制,手动控制盘一般针对无手动控制的厂家产品,如国外的一些产品。
回复
9楼
如果通过总线手动控制盘控制的总线联动模块,此为手动,其余挂接到总线上的都属自动。
回复
10楼
我觉得总线上的控制模块都应该是自动的吧
回复
11楼
不知道你说讲的手动控制是怎么样概念?
总线上用模块的联动方式都是自动方式
回复