我在牵引变电所工作,所内有庞大的地网做保护。几百安的电流从机车通过大地、回流线回到变压器。回流线和地网连在一起。我想问的是,回流线上是否有电压,为什么?我们人体是否可以碰回流线?
我在牵引变电所工作,所内有庞大的地网做保护。几百安的电流从机车通过大地、回流线回到变压器。回流线和地网连在一起。我想问的是,回流线上是否有电压,为什么?我们人体是否可以碰回流线?
12楼
天龙八部的乔峰也不过如此,佩服!
回复
13楼
回复
14楼
回复
15楼
帮顶一下
回复
16楼
。谢谢9楼的仁兄,你说的很有道理。我们领导问过我这个问题,我说回流线上没有电压,可是领导让我思考思考,我也想不明白,可是现在我想啊,回流线应有电压,应该和它的接地电阻有关。
回复
17楼
有电压,回流线是与接地网连接的,只要接地电阻满足要求,接地连接可靠,回流线对地电压一般在安全电压范围内,甚至不会有电压,尽管如此,在未确认接地是否可靠的情况下或自己没有穿戴绝缘鞋和绝缘手套的情况下,最好别碰回流线。
回复
18楼
用万用表量一下,不就知道啦.零地电压不会很大.
回复
19楼
有啥电压?你站在地上,相当于站在地网上,理论上来说跟地网是等电位的,还有啥电压?
回复
20楼
应该没电压,我也学习一下
回复
21楼
绝对有电压,没有电压,哪里来的电流,只是电压应该不高,具体与要计算了,典型的大电流发生装置嘛
回复