求助,路过请进来看看
liuhliang2003
2007年06月25日 14:39:10
只看楼主

我在牵引变电所工作,所内有庞大的地网做保护。几百安的电流从机车通过大地、回流线回到变压器。回流线和地网连在一起。我想问的是,回流线上是否有电压,为什么?我们人体是否可以碰回流线?

我在牵引变电所工作,所内有庞大的地网做保护。几百安的电流从机车通过大地、回流线回到变压器。回流线和地网连在一起。我想问的是,回流线上是否有电压,为什么?我们人体是否可以碰回流线?
免费打赏
zxg8500331
2007年06月26日 23:49:34
12楼


天龙八部的乔峰也不过如此,佩服!
回复
tszdm123
2007年06月27日 07:38:18
13楼
回复
whli
2007年06月27日 09:12:12
14楼
回复
ae8101
2007年06月27日 09:51:03
15楼
帮顶一下
回复
liuhliang2003
2007年06月27日 10:27:46
16楼
。谢谢9楼的仁兄,你说的很有道理。我们领导问过我这个问题,我说回流线上没有电压,可是领导让我思考思考,我也想不明白,可是现在我想啊,回流线应有电压,应该和它的接地电阻有关。
回复
gongyaoyang
2007年06月27日 10:52:08
17楼
有电压,回流线是与接地网连接的,只要接地电阻满足要求,接地连接可靠,回流线对地电压一般在安全电压范围内,甚至不会有电压,尽管如此,在未确认接地是否可靠的情况下或自己没有穿戴绝缘鞋和绝缘手套的情况下,最好别碰回流线。
回复
gaizhixiansheng
2007年06月27日 14:32:13
18楼

用万用表量一下,不就知道啦.零地电压不会很大.
回复
dljeth
2007年06月27日 17:07:31
19楼
有啥电压?你站在地上,相当于站在地网上,理论上来说跟地网是等电位的,还有啥电压?
回复
lcs3388
2007年06月27日 18:02:10
20楼
应该没电压,我也学习一下
回复
成套毛毛
2007年06月27日 18:22:10
21楼
绝对有电压,没有电压,哪里来的电流,只是电压应该不高,具体与要计算了,典型的大电流发生装置嘛
回复

相关推荐

APP内打开