容性负载如何进行功率因数补偿
ddddd02
ddddd02 Lv.3
2004年09月24日 12:43:26
只看楼主

在工程中遇到整个负载系统为容性负载的情况:整个负荷有三种:一种是感性的,总有功功率为42KW,功率因数为0.9;第二种为容性的,总有功功率为28KW,功率因数为0.2;第三种为容性的,总有功功率为12KW,功率因数为0.5.(负载全为灯具,较为均匀的分布在一公里范围内,)整个系统由二个配电柜供电,现在在单个灯具处作补偿已不可能,问:这种情况加电感如何进行补偿,如何计算加多大的电感,如何加法?

在工程中遇到整个负载系统为容性负载的情况:整个负荷有三种:一种是感性的,总有功功率为42KW,功率因数为0.9;第二种为容性的,总有功功率为28KW,功率因数为0.2;第三种为容性的,总有功功率为12KW,功率因数为0.5.(负载全为灯具,较为均匀的分布在一公里范围内,)整个系统由二个配电柜供电,现在在单个灯具处作补偿已不可能,问:这种情况加电感如何进行补偿,如何计算加多大的电感,如何加法?
nlb
2004年09月24日 18:23:03
2楼
什么负载是容性的?是不是过补偿了?
回复
fitman
2004年09月25日 14:53:33
3楼
这种情况真小见!!!是否测量时极性搞反了?
回复
家辉
2004年09月26日 01:11:17
4楼
楼主我不会算,当顶一下
回复
ddddd02
2004年09月26日 16:30:24
5楼
回2、3楼
负荷为一种LED灯具,其内部用电阻加电容进行降压,然后提供给LED所需的电
压,因为它的这种降压方式,从而造成其功率因数为一负值。
这种情况确实极少见,但实际情况就这样,测量时极性决没有错的。
回复
nlb
2004年09月26日 17:23:15
6楼
原来这样。
可以用电感补偿,如要自动补偿可参考动态无功补偿装置。它就是固定接入电容
器,然后用可控硅调节电感电流的。
以第二种为例计算电感量:
有功功率28KW 功率因数0.2
则无功功率=28*tg(cos(-1)0.2)=28*tg78.46=28*4.899=137.2 kvar
如为三相380v负载,则所需感抗
Xl=根号3*380(平方)/137200=1.823 欧
电感量L=1.823/2*50*3.14=5.8 毫亨
回复
solo2003
2004年09月26日 18:31:20
7楼
这些负载应该接在某台变压器的低压吧,看看变压器的容量和短路阻抗是多少,
过补偿是指变压器的高压侧,变压器本身还有感性损耗的,所以计算一下再说
了。
回复
ddddd02
2004年09月27日 14:12:37
8楼
多谢NLB了!!!!!
回复
fitman
2004年09月27日 16:07:25
9楼
NLB兄说得很有道理。但其说的动态补偿是用可控硅调电感电流,实际就是我们常
说的静补装置(SVC)。虽然这是无功补偿的发展方向,但现阶段技术上还不太成
熟。不但价格高,可靠性很差。如果用户有钱,以后的维护不用你操心,大可试
试,SVC到底亦是个时髦的东西。
回复
mmhhccc
2008年07月08日 11:56:18
10楼
用晶闸管不好的把,对电网有干扰,不是吗
回复

相关推荐

APP内打开