求教!做地下室,6米的深基坑,地面以上无建筑,请问需要做地质勘察吗!
hht1989127
hht1989127 Lv.2
2012年11月05日 09:34:32
来自于建筑施工
只看楼主

如图所示深蓝线是地下室范围控制线,黄色线是建筑物控制线,橘黄色的是商圈范围,求教,深蓝色的地下室控制线到黄色的建筑物控制线区域内需要打孔不?


如图所示深蓝线是地下室范围控制线,黄色线是建筑物控制线,橘黄色的是商圈范围,求教,深蓝色的地下室控制线到黄色的建筑物控制线区域内需要打孔不?

FBWYX2N{$[DBML1MJ(5$0VY.jpg

免费打赏
wangxiaojian614
2012年11月07日 20:55:13
12楼
有建筑物,就应该布置勘探点位的
回复
ps8687
2012年11月08日 09:15:56
13楼
牛人啊,学习了。
回复
yangweilong2011
2012年11月08日 11:38:19
14楼
所有建筑 设计时都需要地勘。
回复
alei1979
2012年11月08日 23:22:14
15楼
要看情况 若商圈为三层以上则需勘察 否则 自己到现场看看浅埋的地基基础持力层 经验判断 注意沉降差
回复
chris269
2012年11月09日 09:55:13
16楼
无地质报告如何确定桩长呢。。。?
回复
sean007
2012年11月09日 14:16:53
17楼
可能楼主问的有一些不清楚,按标题是问“做地下室,6米的深基坑,地面以上无建筑,请问需要做地质勘察吗”?这个问题我觉得是要勘察的,主要是因为附近有别的建筑,要明确基坑开挖会不会影响已建工程和怎样进行基坑支护方案的问题,毕竟6M是深基坑了。
按贴内的问题又是“地下室控制线到黄色的建筑物控制线区域内需要打孔不?”这个问题应该在勘察规范里有规定的,勘察范围一般都会外放一定距离,从图上看建筑物的控制线和地下室控制线很近,应该已经在建筑物做勘察时的外放线内了,应该已经勘察过了。所以不用再勘察了。
回复

相关推荐

APP内打开