已经有好多次了,无缘无故的跳总闸了,全厂全部停电。然后把开关推上去又没什么事。。。这是怎么回事啊!!!求高人指点指点啊。真怕哪天又突然跳了,老板一问我又没好说的。。。不明白原因
已经有好多次了,无缘无故的跳总闸了,全厂全部停电。
然后把开关推上去又没什么事。。。
这是怎么回事啊!!!
求高人指点指点啊。真怕哪天又突然跳了,老板一问我又没好说的。。。不明白原因
12楼
不知道楼主是什么低压断路器,什么牌子的
,有些受外部的影响可能欠压跳闸。
回复
13楼
是否是瞬间过流,还是绝缘不好
回复
14楼
总闸?楼主的开关是什么型号,带漏电保护吗?
如果总闸带漏电保护,下级且没有漏电保护,就会出现跳总闸!
回复
15楼
过负荷引起总开关跳或者漏电引起。
下级开关又都跳是不是你的下级开关有失压脱扣器?
回复
16楼
过负荷引起总开关跳或者漏电引起。
下级开关又都跳是不是你的下级开关有失压脱扣器?
回复
17楼
慢慢查啊,是蛮有难度的。
回复
18楼
会不会是下雨打雷时,电压瞬时下降引起欠电压动作。
回复
19楼
工厂里这种越级跳总闸的情况常有发生,一般是发生了瞬间的短路。很多时候工人不报告还找不出原因,所以不用太担心。过负荷引起跳总闸的情况工厂较少发生。
回复
20楼
根据描述,应该是过负荷跳闸,主要是总开关与分路开关配置不合理造成的
回复
21楼
1.如果有条件的话,监视一下总开关下口的电流,看是否存在过载情况,最好连续的检测电流
2.遥测一下电缆的绝缘情况,结合你们现场的使用环境,是否存在潮湿的环境
3,效验开关的性能,是否存在质量不过关的可能。
回复