无缘无故的跳总闸了,全厂全部停电
amoi777123
amoi777123 Lv.7
2012年11月04日 19:42:41
只看楼主

已经有好多次了,无缘无故的跳总闸了,全厂全部停电。然后把开关推上去又没什么事。。。这是怎么回事啊!!!求高人指点指点啊。真怕哪天又突然跳了,老板一问我又没好说的。。。不明白原因

已经有好多次了,无缘无故的跳总闸了,全厂全部停电。
然后把开关推上去又没什么事。。。
这是怎么回事啊!!!
求高人指点指点啊。真怕哪天又突然跳了,老板一问我又没好说的。。。不明白原因
免费打赏
houzaixiang
2012年11月06日 10:29:38
12楼
不知道楼主是什么低压断路器,什么牌子的
,有些受外部的影响可能欠压跳闸。
回复
htgryxgs
2012年11月06日 11:27:41
13楼
是否是瞬间过流,还是绝缘不好
回复
lingxuct
2012年11月06日 11:33:56
14楼
总闸?楼主的开关是什么型号,带漏电保护吗?

如果总闸带漏电保护,下级且没有漏电保护,就会出现跳总闸!
回复
yaoguizhong213
2012年11月06日 12:16:13
15楼
过负荷引起总开关跳或者漏电引起。
下级开关又都跳是不是你的下级开关有失压脱扣器?
回复
yaoguizhong213
2012年11月06日 12:19:07
16楼
过负荷引起总开关跳或者漏电引起。
下级开关又都跳是不是你的下级开关有失压脱扣器?
回复
sjg9876
2012年11月06日 12:37:41
17楼
慢慢查啊,是蛮有难度的。
回复
jingqianyi
2012年11月06日 13:04:40
18楼
会不会是下雨打雷时,电压瞬时下降引起欠电压动作。
回复
fitman
2012年11月06日 15:54:15
19楼
工厂里这种越级跳总闸的情况常有发生,一般是发生了瞬间的短路。很多时候工人不报告还找不出原因,所以不用太担心。过负荷引起跳总闸的情况工厂较少发生。
回复
l4219367
2012年11月06日 19:19:13
20楼
根据描述,应该是过负荷跳闸,主要是总开关与分路开关配置不合理造成的
回复
kfcandlixiaojing
2012年11月06日 20:46:16
21楼
1.如果有条件的话,监视一下总开关下口的电流,看是否存在过载情况,最好连续的检测电流
2.遥测一下电缆的绝缘情况,结合你们现场的使用环境,是否存在潮湿的环境
3,效验开关的性能,是否存在质量不过关的可能。
回复