为什么冷水机组在部分负荷时效率教高
guolao614
guolao614 Lv.2
2007年06月23日 09:43:15
来自于制冷技术
只看楼主

如题,是否因为在部分负荷时压缩损失和节流损失较小

如题,是否因为在部分负荷时压缩损失和节流损失较小
免费打赏
北冰洋
2007年06月23日 10:25:26
2楼
部分负荷时,制冷剂循环量减少,机组的两器相对于较小的制冷剂流量显得较大,因此,冷凝温度低、蒸发温度高,所以,效率高。一般负荷60%到70%左右时系统效率最高吧。这是因为负荷减少,电机功率并未成比例减少,负荷过低时,电机功率的因素占主导,因此,效率在60%到70%左右形成峰值。
一点浅见,欢迎迫砖。
回复
guolao614
2007年06月23日 20:22:52
3楼
谢谢。偶是新手,再说说疑问:以空调工况为例,蒸发温度受用户侧需求的限制,升高的空间不大,估计1度左右;冷凝温度收冷凝侧的条件也会限制,比如用普通冷却塔的系统受气象条件的限制。除非定义了部分负荷时对应的气象条件也是更有利的
回复

相关推荐