安装完事了。今天开始调气浮,我们的气浮是两个,一个是气容的一个是涡旋的,两个气浮用两台螺杆泵加药,原水经过混合器,加药后分别分到两个气浮,不知道是药量不够,还是比例没掌握好,经过气浮的水都不好,我们用的是聚氯化铝和聚丙烯酰胺。求各位大侠帮帮忙。谢谢!蓝色的是气容的、灰色的是涡旋的。
安装完事了。今天开始调气浮,我们的气浮是两个,一个是气容的一个是涡旋的,两个气浮用两台螺杆泵加药,原水经过混合器,加药后分别分到两个气浮,不知道是药量不够,还是比例没掌握好,经过气浮的水都不好,我们用的是聚氯化铝和聚丙烯酰胺。求各位大侠帮帮忙。谢谢!蓝色的是气容的、灰色的是涡旋的。
2楼
你这是什么水啊?最好能照点气浮出水的样子。光是气浮的样子,大家怎么帮你呢?
回复
3楼
原水是宰鸡废水,昨天照了张容气气浮浮渣情况。我发现加药泵的流量计不稳定,一会干到大上面,一会又到底了。
回复
4楼
这个是你们自己生产的吗?
回复
5楼
ph调高一点就可以了
回复
6楼
加药量不匹配,PAM投加量应在2mg/l左右,PAC投加量应在150-200mg/l左右,PH最好在6.5-7.5比较合适
回复
7楼
气浮的气泡还可以,渣浮不上来可能是加药的原因,做几个小试看下把最佳投药效果的水样跟你现在的混凝效果水样对比下,看是不是加药的问题,然后在对应的调下加药量。
www.dgzyhb.com
回复
8楼
气浮的气泡效果很好,
看来要么是水本身没有悬浮物,cod已经很低了,加药也不能产生絮凝物,要么就是药剂的量有问题,做个小试看看加药有没有絮凝物产生
回复
9楼
看你现在的图片 应该是PAM加多了。减少一半试试看。PAC这个现在判断不了
回复
10楼
PAC量不够。可以做小试验证下
回复
11楼
我们是石化废水,不知道跟你们的水有多大区别,你可以参考一下,我们PAC用量是40mg/l,PH控制在6~9,不行的话你可以试一下把进水量减小一点,看一下是不是曝气机曝气效率的问题
回复