求助关于PPR试压
chj-summer
chj-summer Lv.2
2007年06月22日 23:35:25
只看楼主

请问1、PPR试压有没有特殊要求。因这两天300米管道试压老是稳不住,检查后又没发现漏的地方!2、如果漏水除了重新安装还有别的处理办法吗。请各位支个招。谢谢各位!

请问
1、PPR试压有没有特殊要求。因这两天300米管道试压老是稳不住,检查后又没发现漏的地方!

2、如果漏水除了重新安装还有别的处理办法吗。请各位支个招。

谢谢各位!
免费打赏
heijindishi
2007年06月23日 09:40:23
2楼
管径多大的?如果管道中没有气体的话,稳压稳不住就是说明管道漏了。PPR漏了怎么修以前论坛讨论过,你可以搜一下。
回复
水锤
2007年06月25日 10:33:49
3楼
漏的因素太多了,排除施工质量外,人为破坏和成品保护不到位,以及二次安装破坏(比如精装修房)都有可能
回复
chj-summer
2007年06月26日 22:11:03
4楼
管径是DE90
看到论谈上好像说大于DE63的管道不宜用PPR
好象连接上以有讲究
以前没做过没底
回复
sunxibing
2008年04月03日 16:29:24
5楼
PPR对连接的要求比较高,一般需要专业队伍做连接
回复
jbh490321
2008年04月08日 20:17:14
6楼
管径90没有问题呀,我工地地源热泵热水系统也是管径90,施压合格,关键是施工质量
回复

相关推荐