炎热地区,比如也门等地方,夏天室外的温度一般都在45度,中央空调负荷怎么计算啊? 国内的用焓湿图来做过程设计的方法对高温环境不行啊,焓湿图不够大,四十多度的地方已经没有图了~ 这种怎么做计算啊??我们在学校学的是用焓湿图做过程设计,确定状态点,是不是还有其他方法进行空调负荷计算和中央空调设计??

炎热地区,比如也门等地方,夏天室外的温度一般都在45度,中央空调负荷怎么计算啊?

国内的用焓湿图来做过程设计的方法对高温环境不行啊,焓湿图不够大,四十多度的地方已经没有图了~

这种怎么做计算啊??

我们在学校学的是用焓湿图做过程设计,确定状态点,是不是还有其他方法进行空调负荷计算和中央空调设计??
免费打赏
nitsu
2007年06月22日 15:08:20
2楼
可以试试电子版的焓湿图.
我手上图书版的焓湿图只是可以查到45度65%的参数,如果超出这个参数,可以尝试采用电子版的!
回复
lily16
2007年06月23日 14:07:52
3楼
象这种超级高温地区也可以用焓湿图的方法做吗??不会因为温度超高了就不适用了??
回复
nitsu
2007年06月25日 08:17:06
4楼
焓湿图是对湿空气个状态点参数的直观描述,只要大气压接近,状态点取对!用它来计算空调设计参数是绝对没问题的!
回复
lily16
2007年06月26日 14:00:05
5楼
哦~好,谢谢!
回复
lily16
2007年06月27日 19:53:14
6楼
肯定要用最初的方法嘛,估算的根本不能作为设计依据哈~
回复
lily16
2007年06月29日 08:56:39
7楼


请问有没有电子版的焓湿图啊?我在网上找的和图书版的差不多,也是高温高湿度区域就没有了~
回复
beiflwxp
2007年07月02日 08:03:46
8楼
我是个新手,发个电子版的计算软件给你,希望对你有帮助!