给大家看两条审图意见,评论一下
zylz
zylz Lv.3
2007年06月22日 13:03:40
来自于防雷减灾
只看楼主

1、AW配电箱中浪涌保护器前端微断改塑壳断路器(因其分断能力不够)2、AW单元集中计量箱进线电缆穿管小于SC100的(如图中的SC70)改为SC100(据技术措施第5.5.10条)。

1、AW配电箱中浪涌保护器前端微断改塑壳断路器(因其分断能力不够)
2、AW单元集中计量箱进线电缆穿管小于SC100的(如图中的SC70)改为SC100(据技术措施第5.5.10条)。
免费打赏
xudi1234
2007年06月22日 15:52:18
2楼
spd要塑壳保护?此条保留意见!

第二条可以接受!
回复
lhjun150212
2007年06月22日 21:02:47
3楼
spd采用熔断器才合适。
回复
binghuo
2007年06月22日 21:33:23
4楼
1、AW为电表箱吧,是的话做为进线箱,微断可能真的不够,微断通常为6到10KA,相信你进线断路器肯定不会选10KA的 吧。审图理由应该正确(没看到你图,但估计是正确的)。
2、有人回答了。
回复
tu11201-1
2007年06月22日 23:05:34
5楼
技术措施并不等同于规范,不能作为审图的依据.
回复
u2bee
2007年06月23日 10:11:43
6楼
1可以接受
2总电流10a也要100的金属管 太浪费了吧 我认为没必要
回复
wj98329
2007年06月26日 14:58:39
7楼
对第二点不认同,技术措施不是规范。
回复
t7890
2007年06月27日 11:34:46
8楼

spd样本上有开关保护的。
回复