我的试压块侧边出现大量的裂纹,切凹凸不平,我知道是石头太多,且混凝土喊水率太高,我想问的是这样的试压块是否合格
我的试压块侧边出现大量的裂纹,切凹凸不平,我知道是石头太多,且混凝土喊水率太高,我想问的是这样的试压块是否合格
2楼
这是不规则的温度收缩裂缝,主要是养护不到位造成的。不会有大的问题,可以进行正常的可以试验。
回复
3楼
是浆料太稀了,水多了,加上石头又多,是这个原因的。就是不懂压出来的效果合不合格。
回复
4楼
做试块不是砼灌进试块模就完事了,还是要拿钢筋头振捣几下,并且表面有抹子摸一下。
回复
5楼
一般搅拌站不都有试压机的吗,不放心的话就多做一组先去试试
回复
6楼
就是不懂压出来的效果 不合格。
回复
7楼
养护不到位,只要振捣到位,强度都是能得到保证的,即使不到也能到的,你懂的
回复
8楼
这个不影响,做同条件(拆模)试块是绝对可以的,只要你确定你以前的做的试块采用的振捣方法相一致,前面有试块强度可以参考,就可以。
现在都是搅拌站带做试块了,不行就叫搅拌站到现场来做试块,省时又省力,还不要承担斥责。出了问题全部是搅拌站的。
回复
9楼
这样的应该是合格的,只不过没有注意施工中的配合比问题,出现了一些表面质量问题而已。
回复
10楼
只要振捣到位,强度都是能得到保证的,即使不到也能到的,你懂的
回复
11楼
从外观来看像是现场做试块时振捣完后没有用抹刀贴着试模边插捣,造成试模内侧气泡没有排出, 还有,楼主用的像是铁试模,组装试模时没有调整好造成试块变形,这样对试块强度也是有影响的。 试块顶面楼主抹了两次吧,挺平的。
回复