某审图公司审查意见,欢迎大家评判
szhxinan
szhxinan Lv.2
2007年06月22日 10:15:02
只看楼主

摘录几条:1. 轴流风机若为单相风机,其电源线采用3*2.5;若为三相风机,则应采用5*2.5,而不是4*2.5;2. 电缆VV-1KV-2(3*120+2*70)与断路器整定值440A不匹配,电缆应加大一级;3. 电缆VV-1KV-2(3*150+2*70)与断路器电流整定值480A不匹配,断路器可选450A;4. 所有水泵的电源电缆应采用5线,请校对,图中均为4线;5. 轴流风机应配5芯电缆;

摘录几条:

1. 轴流风机若为单相风机,其电源线采用3*2.5;若为三相风机,则应采用5*2.5,而不是4*2.5;
2. 电缆VV-1KV-2(3*120+2*70)与断路器整定值440A不匹配,电缆应加大一级;
3. 电缆VV-1KV-2(3*150+2*70)与断路器电流整定值480A不匹配,断路器可选450A;
4. 所有水泵的电源电缆应采用5线,请校对,图中均为4线;
5. 轴流风机应配5芯电缆;
6. 水泵总箱进线应加大二级,由2(ZR-VV-1KV-3*95+2*50)改为2(ZR-VV-1KV-3*120+2*70) (注:总开关为SATS-NZM10-400N 400A/3P)。
免费打赏
daiyumin789
2007年06月22日 12:46:33
2楼
2和3条应看你电缆的敷设方式而定(埋地和走桥架,载流量是不一样的)。1、4和5错,应为4芯线。6条我也不懂。请高手指教
回复
gctdqy
2007年06月22日 15:57:06
3楼
1、4、5,至电控箱应为5芯电缆,从电控箱至三相电机(直接启动)为4芯(L1+L2+L3+PE)
2、3、6,主要看同一桥架敷设的电缆根数,以确定电缆载流量的校正系数,
回复
yinhuixiayan2004
2007年06月22日 17:37:59
4楼
5芯没有问题。
匹配自己算一下,不是载流量满足要求就可以。要验算
回复
小菜
2007年06月22日 17:51:34
5楼
哪里的审图公司?可以吊销它的资质了
回复
秋石
2007年06月22日 21:43:24
6楼

断路器整定有440A 450A 480A,莫非可调节型?VV电缆还在用,够老的了。
回复
zhaojiayong
2007年06月22日 23:11:25
7楼
什么破审图公司啊,电机类设备配线就应该是4根,至于电缆和开关不匹配的问题,应该按照具体的敷设环境进行校验。
回复
hubeixp
2007年06月23日 12:36:48
8楼
是啊,这家审图公司也太菜了,这个审图员肯定刚毕业不久
回复
lzj64084
2007年06月26日 10:31:39
9楼
本人愚见;第六条,审图的家伙怎么把95电缆上升两级算成了120的呢,明明是150的嘛。这样子才可以和开关配合的、
回复
红苹果
2015年11月14日 22:19:50
10楼
1、如果直接去电机应该是4芯。审图的不知道见过电机没有,直接去电机N线接哪里?接他脑袋上吗,还真碰到过几次这样案例。
2、3、看敷设方式,看校正系数最终取多少。。
4、同1。
5、同1。
6、这个应该小了。
回复