我们图纸上送回风口都画的散流器。但是我们总工说散流器只能做送风口,不能做回风口。所以请教一下儿大家,是这样吗?谢谢!
我们图纸上送回风口都画的散流器。
但是我们总工说散流器只能做送风口,不能做回风口。
所以请教一下儿大家,是这样吗?
谢谢!
12楼
呵呵,一般设计为送风散流器,回风为单层百叶,自带过滤网,
不过没有说散流器不可以做回风口的,但是它做回风口的确很差,就像筷子和勺子的关系一样.
回复
13楼
散流器,顾名思义就是就是将空气均匀分散的送到房间的空调设备。你说能作回风口吗???
回复
14楼
回风口,应当能调节流量吧;散流器,好像不能调节风量。
回复
15楼
散流器是可以调节风量的
回复
16楼
我感觉影响不大,主要是造价的问题。
回复
17楼
同意...
回复
18楼
散流器回风效果不好,用百叶就可以了!
回复
19楼
呵呵,多谢这么多高人给出的意见。
学东西了。
回复
20楼
不合适做回风口,无论气流组织还是成本都不利
回复
21楼
用散流器的回风效果很差,阻力损失较大,应该用单层百叶回风!
回复