2楼
是否是双电源看等级及重要程度,民规上面有的。
回复
3楼
顶楼上
回复
4楼
不必双电源,有UPS就可以。
回复
5楼
《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88
第5.4.1条
医院供电宜采用二路电源,如受条件限制,下列用房应有自备电源供电;
急诊部的所有用房;监护房、产房、婴儿室、血液病房的净化室、血液透析室;手术部。CT扫描室、加速器机房和治疗室、配血室以及培养箱、冰箱、恒温箱和其它必须持续供电的精密医疗装备;
各部门的消防和疏散设施。
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
9.7.5
2.CT机、电子加速器应不少于两个回路供电,其中主机部分应采用专用回路供电;
回复
6楼
群里大师真多!学习了,感谢大师解答
回复
7楼
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
9.7.5
2.CT机、电子加速器应不少于两个回路供电,其中主机部分应采用专用回路供电
回复
8楼
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
9.7.5条文解释“有条件时还宜设备用电源回路”
最好是双电源供电末端互投,至少也是专线供电。
回复
10楼
医疗场所电气设计与设备安装08SD706-2图集中P8中MRI.CT,ECT标注为一级负荷
回复