普通住宅做接地的时候 是不是在基础的周围(地坪下0.8米)设置40X4的扁钢,然后把扁钢和地梁筋,总等电位联结就可以了?不用在单独设置人工接地装置了吧?(普通砖混结构毛石基础的住宅)
普通住宅做接地的时候 是不是在基础的周围(地坪下0.8米)设置40X4的扁钢,然后把扁钢和地梁筋,总等电位联结就可以了?不用在单独设置人工接地装置了吧?(普通砖混结构毛石基础的住宅)
2楼
地网:在建筑物基础外设置人工地网。水平接地体采用40*4mm热镀锌扁钢,垂直接地极采用2500*50*50*5mm热镀锌角钢,地网与引下线之间用φ12热镀锌圆钢相连。
A、在离建筑物基础2米地方埋设2500*50*50*5mm热镀锌角钢。
B、接地极之间用4*40mm扁钢组成网,环网连通。
C、将地网用φ12热镀锌圆钢引至天面避雷带引下线焊接连通。
回复
3楼
那就是我的做法不对?是不是?
回复
4楼
现在那里有这么做的了啊,还是老做法,现在都采用联合接地了,就是用建筑物基础钢筋做接地级;既经济又好施工,何乐而不为那。
回复
5楼
楼上的说法也对,但前提是你在建筑物出图的时候就要去防雷所报建、审批,还有就是整个工程都要防雷所跟进(包括所有的隐蔽工程施工)并做好相关记录,要不防雷所不承认。所以说你要是后面加建的,一定要重新做独立地网才能进行验收。
抛开验收不说,如果要利用建筑物基础做接地和引下线,那做建造的时候必须是在主引下线的柱内和大梁内选两根不小于16的钢筋进行可靠焊接,并环网相通。但在实际操作中,很多钢筋网都是用捆绑的,所以根本就达不到作为主引下线的要求。
最后结论:如果是后来加建的防雷措施,建议做独立地网和独立引下线。
回复