电源与控制系统能共用一根电缆吗
zhcchj
zhcchj Lv.2
2007年06月21日 19:47:22
只看楼主

有一电动阀,380v的电源,有2个喇叭口,设计给的是24*2.5的电缆,并解释说:其中4芯接电源,另外20芯接信号及备用.信号是干节点.能这样选择电缆吗?在<电力工程电缆设计规范>的哪块详细阐述了这点?

有一电动阀,380v的电源,有2个喇叭口,设计给的是24*2.5的电缆,并解释说:其中4芯接电源,另外20芯接信号及备用.信号是干节点.能这样选择电缆吗?在<电力工程电缆设计规范>的哪块详细阐述了这点?
免费打赏
sheshi38du
2007年06月21日 20:22:02
2楼
不好,实际使用中信号线芯容易产生很高的感应电压,应该把电源和信号分开;而且当信号接入自控系统时,不同电压等级的信号也不宜共用一根多芯电缆。
回复
zhcchj
2007年06月21日 20:55:25
3楼
谢谢