各位同行:现有一净化项目,因室内有有毒成分挥发,为保证有毒气体不扩散至结晶走廊,要求8级净化间相对与洁净走廊为相对负压,因此净化走廊净化等级也至少为8级。因此,设计净化房间正压为10Pa,洁净走廊正压为15Pa。但正压控制就有问题了,常规系统净化房间的正压会泄到低级净化走廊,再泄到相对洁净区或非净化区。但这个系统结晶走廊压力高,按理要泄压到净化房间(现对低压)内,但净化房间的超压怎么泄走啊,四周除了外墙就是净化走廊了。这样的净化房间有20多个,要是靠变频风机排风也不能保证每个房间的正压相同啊。请各位同行指点一二。
各位同行:
现有一净化项目,因室内有有毒成分挥发,为保证有毒气体不扩散至结晶走廊,要求8级净化间相对与洁净走廊为相对负压,因此净化走廊净化等级也至少为8级。排风大于新风,就是负压了
回复
3楼
但这些房间本身是净化房间,需要保持相对于室外10Pa的正压啊!
回复
4楼
设置排风量比新风量大
回复
5楼
你把房间的送风量调小,实在不行留条缝!这样以后回风次数少了,是不是怕洁净度达不到?10万级的没事呵呵。
回复
6楼
房间走廊间增加一个缓冲室。
回复
7楼
设置余压阀呢
回复
8楼
设个缓冲室,负压的对缓冲室保持-5pa负压,对外10pa正压
回复
9楼
谁说洁净走廊的压力要高于其他辅房的压力的,是辅房的压力稍大于走廊。
回复
10楼
洁净走廊的换气次数适当加大,按+5Pa增加2~3次换气。通过后期调试,达到风量平衡和压差平衡。
回复
11楼
按照我个人的理解,应该在调节的问题。
1.室内为有毒房间,肯定有排风系统。新风大于排风,当净化走廊风系统未开启时,应该是小于10pa的正压。
2.净化走廊风系统开启时,净化走廊相对外界是15pa的正压,这是肯定可以泄到净化房间。则这是再对两个系统正压控制进行综合调节,保证净化走廊15pa正压,净化房间因走道泄压进来,正压相对自身单系统时会增加,慢慢调节到10pa的状态是可以实现的。
3.如果有20个房间,就要看是不是同一个系统,如果是同一个系统,靠泄压阀调整。不是同一个系统调整各系统。
回复