2楼
顾名思义,热继的意思是啥,不就是过热保护嘛!
回复
3楼
对电机进行过载保护和断相保护。标准图籍上有
回复
4楼
低压断路器虽然有复式保护,也就是包括热保护,但其定值无法调节,并不能适应各种情况。故对于现场的电动机还需另行配置合理的热继电器。
回复
5楼
那么请问,是哪的热??
回复
6楼
可以这么说,不过热的效果,和使用范围要大一些.在产品里有发热的金属材料,对电流的热效应,反应很明显,在电机启动的时候.可以很好的起到一个软起的作用.
回复
7楼
楼上错了,任何热元件并不能使电机软启动。
回复
8楼
我认为热元件是保护用的,跟起动没有任何关系
回复
9楼
电机保护回路配置:断路器采用电磁型(作用:短路保护)+接触器(作用:频繁操作)+热继电器/高级:电机综合保护器(作用:过载保护、缺相保护、/堵转保护、数据通讯。。。。。)。
回复
10楼
那断路器的过载保护不就被热继电器给取代了吗
回复
11楼
<<钢铁企业电力设计手册>>下册 P707页,<<工业与民用配电设计手册>>P670页.
回复