请教:有一改造工程,热水管结垢非常严重,5年时间DN200的管几乎全堵死,热水换热器供区内生活热水,该工程位于市政给水管网末端,是否为市政水原因?如何进行水处理才合适?单纯更换为塑料管可以吗?谢谢!
请教:有一改造工程,热水管结垢非常严重,5年时间DN200的管几乎全堵死,热
水换热器供区内生活热水,该工程位于市政给水管网末端,是否为市政水原因
?如何进行水处理才合适?单纯更换为塑料管可以吗?谢谢!
12楼
是不是水质问题?一般都在换热站内加软化水处理器,对管道和换热器都有好处
回复
13楼
塑料管不耐温,温度高老化
有些供回水主管路在管子内层会涂覆一层聚氨酯之类的涂料
回复
14楼
热水锅炉和热水管网的补水如不进行水处理,极易发生结垢和腐蚀的问题。当锅炉结生1mm水垢时,增加燃料消耗10%,当水垢达到3mm时,增加燃料消耗25%左右。当锅炉结生1mm碳酸盐水垢时,壁温就会升到450℃,水垢厚度为2mm时,锅炉壁温就会升到600℃。也就是说,当锅炉结垢时,不但增加能耗,而且使壁温增高,导致锅炉钢板及炉管强度大幅度下降,势必造成炉管等处鼓包,甚至爆管。凡结生水垢的地方,在炉膛相应部位也最易结生灰垢。而灰垢又阻碍了热的传导,降低了能源的利用率,进一步增加了能耗。
由此可见,锅炉和供热管网不做水处理会对供热系统产生很大影响,不但影响供热,增大能耗,更会大大缩短锅炉和热水管网的寿命,造成严重的经济损失。
目前供热系统的水处理方式有三种:
第一种:单纯钠离子交换软化法
此种方法只防垢,但不能做到根本性防垢,特别是很多软化器运行或操作不正常时。全国约有70%采用此法单位的锅炉和换热器结垢。由于软化水的腐蚀性比自来水强,单纯软化法会导致整个系统腐蚀加重。
第二种:软化水辅加投药法
此种方法是为了解决软化水的腐蚀性问题,以及附加防垢,防止因软化水不合格而导致设备结垢。这是国外目前比较通用的做法。各地锅炉检验所和很多企业都配制了防垢剂、防腐阻垢剂、水质稳定剂及pH值调节剂。这类防垢剂品种繁多,效果差异极大。因此在选择药剂品种时要认真研究。以便确保所选药剂质量最好(即使用效果最好)、费用最低(按每年每平方米的用药费用计算)、使用操作最简便。目前大型集中供热和区域供热都选择软化水加药这种水处理方法。
第三种:自来水投药法,即锅内水处理法
自来水直接加药,由于取消了软化水,减少了设备投资,节约了人力,只是在选择药剂时要十分注意。性能优良的药剂,不仅具有很高的阻垢性能,同时还有很好的防腐性能,而且综合运行成本也低。
回复