洁净手术部辅助用房回风量和排风量如何计算
jjy_2009
jjy_2009 Lv.3
2012年11月02日 16:17:56
只看楼主

洁净手术部辅助用房回风量和排风量如何计算?送风量按照换其次数计算,得到送风量后,回风量或排风量如何确定。是不是要综合考虑与相邻房间压差问题。比如,预麻室与洁净走廊相邻,已知预麻室的送风量是364m3/h,如何算的排风量?谢谢,请赐教。

洁净手术部辅助用房回风量和排风量如何计算?送风量按照换其次数计算,得到送风量后,回风量或排风量如何确定。是不是要综合考虑与相邻房间压差问题。比如,预麻室与洁净走廊相邻,已知预麻室的送风量是364m3/h,如何算的排风量?谢谢,请赐教。
免费打赏
iwuchen
2012年11月06日 08:49:04
2楼
排风量一般是根据排风罩的面积来计算,根据排风罩距离产尘点的高度选取合适的罩口风速(可查阅相关的资料)来计算,要注意的是排风量计算出来后得比较根据换气次数或冷负荷计算出的送风量比较,若送风量小于排风量,就要增加送风量以保证房间正压。

排风量=工艺排风量+人员所需新风量
注意这里是指人员所需新风量,不是净化空调机组的新风量,后者就更大些,因为要保持正压。
对低级别净化区,和对室外要示保持正压值是不同的。
建议搜一下《GBJ73-84洁净厂房设计规范》,标准号应该是老了。

各种设计手册中复杂的计算方法并不适合现场施工技术人员的需求,在我所参加的洁净室建造项目中,基本上工程师们都在靠经验估算,并没有比较准确而且又简单的洁净室正压风量计算方法。
回复
dun268
2012年11月13日 11:28:47
3楼
一般洁净手术部的辅助用房(预麻室除外)对外要保持正压,所以送风大于排风,送风按要求的换气次数算得,排风则比送风少1-2次换气次数。 像预麻室一样的负压房间则相反,排风比送风多1-2次换气次数。 这也是我个人对这个的理解,如有错误,还请纠正
回复
wj175486562
2012年11月14日 14:31:48
4楼
看房间的定位了,不管正压还是负压,要看压力梯度的
回复

相关推荐

APP内打开