10版SATWE补充用户手册(完整书签版)中的问题:第17页,表格“抗震构造措施的独立控制”中乙类建筑,6度,Ⅱ类场地,抗震构造措施为6度,根据GB50223-2008,重点设防类应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施,抗规3.3.2条说的是甲、乙类建筑,Ⅰ类场地按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施,Ⅱ~Ⅲ类场地没有特殊说明,是不是应该按7度采取抗震构造措施呢?
10版SATWE补充用户手册(完整书签版)中的问题:第17页,表格“抗震构造措施的独立控制”中乙类建筑,6度,Ⅱ类场地,抗震构造措施为6度,根据GB50223-2008,重点设防类应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施,抗规3.3.2条说的是甲、乙类建筑,Ⅰ类场地按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施,Ⅱ~Ⅲ类场地没有特殊说明,是不是应该按7度采取抗震构造措施呢?
相关推荐