2楼
这个主要看二次回路,看是谁控制的接触器。如果是综合保护箱里的话,一般是漏电保护期控制接触器,起电动开闭电路和漏电保护的作用。
回复
3楼
从接触器上端出来的线是干什么的?莫名其妙啊。
回复
4楼
这个接触器前端引出的线接到后面了 所以无论触电闭合还是断开的 后面都有电啊 多余了吧??
回复
5楼
它把电流互感器短接了!可能作用就在这!具体是什么,真不知道
回复
6楼
图中右下角材料表中有按钮没?
有按钮的,可以用接触器做到“失压保护”。
回复
7楼
真还看不明白!
接触器触头和电流互感器都被旁路短接了,还有什么作用啊?搞怪!
回复
8楼
图不完整,应该是紧急情况下,断电,并且启动应急电源
回复
9楼
图纸有问题啊 想不明白 负载端何时都有电 为什么加接触器?不明白啊,估计负荷侧的母线是画错了 应该是分开的 即接触器带的负荷与下面的负荷是分开的,把图纸全部传上去看后面负荷是什么啊,楼主是想考我们来的?
回复
10楼
图纸有问题啊
回复
11楼
图上没有材料表,在说明中只提了下主回路断路器有两队常开常闭触点和防雷器的参数。
回复