阳台洗衣机地漏可以接到空调冷凝水管么
mousezhang_303
2007年06月20日 10:27:35
只看楼主

阳台洗衣机地漏可以接到空调冷凝水管上么?如果按03规范 4.9.12条写明阳台排水系统应单独设置 应该不可以吧但是换个方式 将空调冷凝水管街道阳台排水管可以不可以?是否违反这一条呢?

阳台洗衣机地漏可以接到空调冷凝水管上么?如果按03规范 4.9.12条写明阳台排水系统应单独设置 应该不可以吧
但是换个方式 将空调冷凝水管街道阳台排水管可以不可以?是否违反这一条呢?
免费打赏
shuige008
2007年06月20日 14:20:41
2楼
空调冷凝水管接阳台排水管
可以,有很多楼盘就是这样做的
但是洗衣机建议不这样搞,雨水和生活废水毕竟不能同排吧
回复
piao1981910
2007年06月21日 11:36:31
3楼
不可以接到一块,一个是污水,一个废水,肯定不一样,我做的楼盘都是分开设计的,在管道层汇流,分别排除
回复
water960223
2007年06月21日 12:42:59
4楼
空调冷凝水一般应该为孔口出流,将空调冷凝水接入阳台排水直入下水道,气味极易上返
回复
smartspark@co163
2007年06月21日 14:26:24
5楼
不建议把冷凝水接入废水管中,如果必须接入,须做好相关部位的保温以仿结露!




回复
mousezhang_303
2007年06月29日 16:16:33
6楼
哦 谢谢了~!@!