有一地下水,由于氯离子含量较高,需去除氯离子后做循环冷却水系统的补水,水质如下:
pH 7.88
总硬度 mg/L 213
总碱度 mg/L 210
总溶固 mg/L 477
电导率 µS/cm 958
氯离子 mg/L 150
水量10t/h,考虑用反渗透处理,由于只是用于循环冷却水系统补水,脱盐率无需多高,希望原水的回收率尽量高些,能耗低些
请教大家:
1、用反渗透是否是最佳的方案?
2、硬度较高,为防止结垢,反渗透的预处理可否采用酸化+加阻垢剂的方法?
3、如采用反渗透,回收率能否达到90%以上?
4、若用纳滤,回收率能有多少,投资成本会高多少?
2楼
用氢-钠离子交换,中间加除碳器,虽不去氯离子,但费用低。
用自动阴阳离子交换,中间加除碳器,费用比反渗透、纳滤都低。
panhifone@126.com
回复
3楼
可以使用反渗透,但处理成本可能偏高
预处理可采用软化器+阻垢加药
回收率可达75%以上
回复
4楼
用纳滤,也可以用电解加软化处理
回复
5楼
如果仅仅为了去氯,那么活性炭过滤就可以咯,如果要去硬度的话可以再加软化- =
回复
6楼
活性炭不能除去-1价氯离子。
回复
7楼
应该是这样处理!氯离子 150 mg/L 是偏高,但还能用,不锈钢要求为<300mg/L ,铜要求应该大一点!保证浓缩倍数2.5没问题!
回复
8楼
学习了
回复
9楼
谢谢```````
回复
10楼
用纳滤的话硬度还行,但CI-去除效果就差一点,但是产水量会很高,用反渗透的话离子去除效果都比纳滤高,但是产水量相应低一点,并且要用阻垢剂,用纳滤应该更实际一点,本身你电导率要求不高,参考!
回复
11楼
1、电导率的数值应该不对
2、采用反渗透工艺回收率怎么也达不到90%
3、采用纳滤的话可以达到要求,但是投资偏高,建议也可采用离子交换的方法进行处理,投资较低,运行成本偏高