请教! 如何算暖气的管径! 谢谢!
l13082476731
2004年09月21日 20:51:13
来自于采暖供热
只看楼主

算了热负荷后,怎么计算各个段的管径?尤其是如何累加!!谢谢了!

算了热负荷后,怎么计算各个段的管径?尤其是如何累加!!
谢谢了!
免费打赏
liuyijunliuyijun
2004年10月13日 13:48:22
2楼
怎样确定流速?能不能给清晰的讲一下如何计算管径?是不是同计算给排水管一
样的方法?
谢谢!
回复
oneapple
2004年10月13日 14:32:40
3楼
按比摩阻在60-120PA之间选择管径
回复
sql19790908
2004年10月13日 20:58:50
4楼
我算的时候,供水末段的比摩阻总是小于60,那是怎么回事啊
回复
luanchanghui
2004年10月14日 20:14:29
5楼
室内采暖比摩阻总是在60pa左右,进行一下水力计算,在通过比摩阻和流速确定
管径
回复
sundf
2004年10月20日 12:53:40
6楼
此处计算管径时,在满足小的比模阻条件下,对流速也是有限制的!支管,立管
及干管的要求是不同的!
回复
dlwyg
2004年10月20日 13:12:50
7楼
各管段比摩阻控制在一定范围内,同时要进行平衡计算确定各管径,保证最有利
环路和最不利环路之间的阻力基本平衡。
回复
longlight
2004年11月05日 22:03:31
8楼
首先你要选择最不利环路,凡是流量发生改变的地方都要定管段,然后从最不利点开始计算,该管段的负荷累加到下一个管段。不行的话,可以参考设计手册上的例题
回复
wshm68
2008年11月05日 16:51:42
9楼
~~~~~~~~~~~~~~
回复
dongruilin-rh
2008年11月06日 11:49:49
10楼
外网控制在30-40PA/M,室内控制在60-80,从最不利管段算起,以节点为准,进行热量累加,再进行水力计算,选管径
回复
yingxinjingyi1
2008年11月06日 15:57:00
11楼
按比摩阻30-80pa每米查水力计算表,就可得到管径。
回复

相关推荐