砌体结构中,大于6.0m的大梁,在其支承处应设壁柱,或采取其它加强措施。在无法设壁柱时(如门窗洞口处)应采取什么加强措施?另外,当梁为2跨或3跨连续梁时,在中间支座处还应设壁柱吗?

砌体结构中,大于6.0m的大梁,在其支承处应设壁柱,或采取其它加强措施。在无法设壁柱时(如门窗洞口处)应采取什么加强措施?另外,当梁为2跨或3跨连续梁时,在中间支座处还应设壁柱吗?
免费打赏
维维weiwei
2007年06月20日 13:02:50
2楼
自己顶一下,怎么没人回答啊?向各位大狭请教了.
回复
zhanglei866
2007年06月22日 10:13:45
3楼
不知道你为什么要把梁放在窗洞口上呢?
回复
维维weiwei
2007年06月22日 17:06:05
4楼
是一个变压器室,6000X6000,在中间要开一个大门,两边还有窗,我在中间加了一道梁,梁的跨度6000,壁柱和构造柱都没法加,应该怎么办?
回复
lgyhk
2007年06月23日 13:35:38
5楼
可以做一个混凝土垫块.虽然荷载会延45度扩散,但是梁下门窗洞口的过梁一定要加大,建议按简支梁考虑集中荷载计算一下,不要采用混凝土预制过梁.个人意见.
回复
112jc
2007年06月23日 22:17:24
6楼
不如多加一道梁

最好不要放在洞口上




回复
gslixc
2007年06月24日 12:36:50
7楼
做梁垫
且按计算设置过梁
回复
维维weiwei
2007年06月25日 15:35:14
8楼
谢谢各位楼主给我想办法.