2楼
怎么没有人发言啊?各位大虾,帮帮忙吧!
回复
3楼
就是在跨度大的房间,防止开裂用的
回复
4楼
我在设计说明中一般都会注明:在房屋开间≥3600时,要求将端跨
现浇板的四角钢筋进行加密,但不采用放射筋的形式,那样施工不
好做,还比较浪费钢筋。一般就利用板中钢筋在角上加密就可以了。
回复
5楼
房屋悬挑板的拐角处、房间内出现阳角(比如柱子较大时)、还有筏板基础的四
角悬挑处等易造成板应力集中的情况,一般都要另外加放射筋以分散应力。
回复
6楼
还有就是檐口斑板,见如下情况:
回复
7楼
请教,这图是怎么剪切下来的啊?
回复
8楼
楼上,关于贴图的问题可参考下贴:
http://www.gpszx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?
RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=76286&
boardID=173&boardName=站务管理&forumID=13&forumName=结构工程技术
论坛&location=请教:如何在论坛里贴图啊。。?
回复
9楼
那与板上部负筋又有何区别呢?有负筋有何必加放射筋呢?
回复
10楼
有的情况是这样:比如板在边跨上配的是φ8@200,所以在角部就
没有加密,因此就另加放射筋来补充,以防止板开裂。
回复
11楼
在构造手册中,对挑板的阳角和阴角是要求加45°放射筋。
除此以外,对屋顶及顶层(屋顶下一结构层)的四角和大板的四角,也应当加
设。对大板的定义,楼上所说3600mm跨度,我认为偏小,会造成实际施工时加
筋过多。我一般是如此定义的:短跨大于3900mm的现浇板四角加设放射筋。
此外,还有一些特殊情况,在对考虑抗震的结构,在平面开大洞的四角,宜加设
放射筋。
还有一点,我想说的,放射筋与角部负筋加密并不相同,其效果还是放射筋来得
好。因为,该部位的裂缝都是45°开展的,钢筋的设置是应当垂直于裂缝开展方向
设置。
回复