卷帘门控制。
djb4119
djb4119 Lv.5
2004年09月21日 16:06:37
来自于防雷减灾
只看楼主

一单输入输出模块连接卷帘门控制箱,标了4根线,这4根分别是什么线?排烟阀也是如此。

一单输入输出模块连接卷帘门控制箱,标了4根线,这4根分别是什么线?排烟阀也是如此。
免费打赏
djb4119
2004年09月21日 16:15:12
2楼
还有一问,为什么有的模块装在模块箱里,而有的装在现场?
回复
djb4119
2004年09月21日 16:45:00
3楼
继续, 一个模块控制4个卷帘门控制箱,是否要加中间继电器?问题多多!谢
谢,帮忙一起都回答了。
回复
指尖年华
2004年09月22日 08:22:25
4楼
1、一对控制线、一对返回线。
2、模块的安装位置各有利弊,做法不同而已,都可以。
3、模块与卷帘门控制箱要对应,否则你的四个卷帘门的返回信号怎么处理?消防
控制中心如何显示每个卷帘门的状态?
回复
djb4119
2004年09月22日 10:02:10
5楼
问题1中,没有电源线吗?
回复
djb4119
2004年09月22日 10:07:46
6楼
如果是由双输入双输出模块控制,又是几根线?
回复
zhaotuangzhang
2004年09月22日 10:11:00
7楼
四根线是两根信号线两根电源线输入输出均通过信号线控制的还需要提供电源
回复
laixiu
2004年09月23日 14:42:28
8楼
4根线够不??要是确定4根,那么就是楼上说的。

但是我觉得你说的4根,是不是4对8根线,比如联络线不需要吗??
回复
poplhx
2004年09月25日 19:49:31
9楼
1 2对信号线和两对控制线
2 不同的消防施工队伍不同的施工方法
3 中间继电器起到两个作用:控制三相380V卷帘门电机的开启;反映到消防控制
柜的卷帘门信号
回复
djb4119
2004年09月27日 08:53:08
10楼
问题3中,模块跟卷帘门是1对1,还是1对多?问题1的答案怎么都不一样?
回复
sanshao1981
2007年01月31日 21:18:14
11楼
晕,两根控制线,就是两根DC24V电源启动线,两根动作反馈线,是与设备常开无源触点连接。
卷帘门一般为一对一,除非是几扇卷帘门全部动作后才给控制中心反馈信号。