2楼
室外消火栓栓口压力计算方法
Hs=Hp+Hq+hd
Hp:消火栓地面与最高屋面(最不利点)地形高差所需静水压
Hq:19mm水枪,充实水柱不小于10m,每支水枪的流量不小于5L/s时,水枪喷嘴所需的压力
hd:消防水带水头损失
室内消火栓栓口最低压力计算方法
Hxh=hd+Hq
Hq:水枪喷嘴造成一定长度的充实水柱所需水压
hd:消防水带水头损失
回复
3楼
2楼老大:我问的是静水压力和出水压力的关系。静水压力0.8mpa/出水压力0.5mpa的消火栓要减压,出水压力0.5mpa时静水压力多少?
回复