关于反渗透系统前处理的问题请教
eszxd_163.net
2007年06月18日 19:59:02
来自于纯水系统
只看楼主

我公司采用反渗透法制取脱盐水,设计出水量100立方/时。原水是江水,5微米的保安过滤器滤芯寿命短,冬天可以使用3个月,夏天只能使用15天,使用的10%次氯酸钠杀菌剂。查其原因主要是杀菌不够,现在系统的水停留时间只有10分钟左右,过滤器被藻类堵塞,我们计划上一台杀菌罐。 请教以下几个问题: 1、增加杀菌罐,延长停留时间能否解决问题? 1、次氯酸钠杀菌的停留时间最好控制多长? 2、活性炭过滤以前的余氯应该控制多少?

我公司采用反渗透法制取脱盐水,设计出水量100立方/时。原水是江水,5微米的保安过滤器滤芯寿命短,冬天可以使用3个月,夏天只能使用15天,使用的10%次氯酸钠杀菌剂。查其原因主要是杀菌不够,现在系统的水停留时间只有10分钟左右,过滤器被藻类堵塞,我们计划上一台杀菌罐。
请教以下几个问题:
1、增加杀菌罐,延长停留时间能否解决问题?
1、次氯酸钠杀菌的停留时间最好控制多长?
2、活性炭过滤以前的余氯应该控制多少?
3、余氯的分析采用什么样的仪器?是否有在线分析仪器?在线分析仪价格几何?
eszxd_163.net
2007年06月20日 10:32:59
2楼
中尉先生:您好!
谢谢您精彩的回复。杀菌罐(暂时这样称呼吧)意思是增加系统水的停留时间,增加次氯酸钠和水的作用时间来提高灭菌效果。您说的“忽略衰减时间”是否可以理解为杀菌效果与作用时间无关?
余氯含量是可以通过小试来确定的,但我现在没有小试的条件。我认为余氯不可能控制到 0ppm,因为这样很难判断氯的投加量是否满足了要求。余氯也不可能控制的很高,否则还原剂的投加量增加,也有可能增加了后边活性炭过滤器的负荷。应该说,大量的工程实例可以总结出余氯的控制大体范围。
我们的装置没有余氯的分析化验手段,如果杀菌效果与作用时间没有关系的话,那么很可能是氯的投加两不足。如果安装一台在线的余氯分析仪,控制余氯含量,或许能解决问题。您肯定是一位具有丰富实践经验的专家,希望您在百忙之中给予再次的指教,也希望您推荐一种在线余氯分析仪?
盼望您的指教,本人不胜感谢。顺颂:
平安!
回复
a123456re
2007年07月03日 16:30:02
3楼
在线监测仪还是用进口的,虽然贵点但是好用,前处理是什么?介绍清楚一点,滤芯也太快了
回复
tomas81
2007年07月17日 15:04:25
4楼
活性炭过滤器进水余氯可控制在0.5~1ppm,活性炭过滤器后最好有还原剂加药装置,这样就万无一失了.
回复
tomas81
2007年07月17日 15:42:53
5楼
楼主,本人这里有一块全新的进口余氯在线分析仪表,产牌是proMinent的,是工程中多买的,现在我想把它处理掉,
不知道楼主有没有兴趣哈,兄弟也是想搞点零花钱哈,有意请和我联系:e-mail:tomas81@163.com;QQ:86157098
回复
tomas81
2007年07月17日 15:45:03
6楼
把氯表的照片发给你
回复
小爬爬
2007年07月17日 21:28:54
7楼
老实说proMinent东西贵,售后服务也差
回复
yangheshui
2007年07月18日 09:28:09
8楼
检查活性炭过滤器,是否该更换了,另外增加杀菌装置和还原装置就行了!