接触氧化+斜管沉淀?
zjfhl
zjfhl Lv.2
2007年06月18日 18:03:05
来自于水处理
只看楼主

请教各位大虾一个问题,接触氧化后面用斜管沉淀池作二沉池,斜管会不会很容易堵呀?原水水质:COD:1500,BOD:600,SS:400多谢了!

请教各位大虾一个问题,接触氧化后面用斜管沉淀池作二沉池,斜管会不会很容易堵呀?原水水质:COD:1500,BOD:600,SS:400
多谢了!
免费打赏
lovekittyxwq
2007年06月26日 20:27:43
2楼
斜管沉淀池一般都做初沉池的啊,做二沉会容易阻塞斜管的.因为活性污泥的黏度较大,容易粘在板和管上,经厌氧消化后,容易脱落浮到水面结成壳或阻塞斜管,影响沉淀面积.
另:你那个水的SS那么高,为什么不把斜管放前面做初沉啊?晕的
回复
dicklee0416
2007年06月26日 21:05:38
3楼
我们单位用的从来不堵,就在接触氧化池后端!
回复
面包
2007年06月26日 22:00:16
4楼
这个要看具体情况的,一般来说斜板沉淀放在接触氧化后面不会有问题的,是要设计的没问题,
但是如果设计上不注意,即使是混凝后的沉淀也会出现堵塞的问题。
回复
牧洲
2007年06月27日 21:20:25
5楼
SS有点高,要是用斜管沉淀池做初沉池那才要堵呢~~不过一般的生活污水厂设计的时候SS也都要设计到220~250,所以400也不算很高,又经过生化处理,应该没有问题的~~~
即使不堵,斜管也是要定期清理或者更换的~~~
回复
yuejianghui
2007年06月27日 21:26:03
6楼
我们的工程大多都是这样搭配的啊
回复
cucumbercn
2007年07月02日 21:56:08
7楼
对于工业污水SS并不高,没有必要设计初沉池,斜管选择型号大一些的堵塞几率要小的多.
回复
sunxue3837
2008年05月10日 16:42:18
8楼
我前端时间做了一个,不过SS比你的低,很容易就堵了,建议设计稍微大些,还有就是注意污泥的厌氧上浮现象
回复

相关推荐

APP内打开