请教高手,验算多层钢结构框架的钢柱,显示结果是“Rmd=109>Rmdmax=98,长细比验算不满足要求”,请教这是怎么回事?框架内无吊车梁,柱脚刚接,钢柱长细比一般都控制在150,为什么会不满足要求?需要怎样做处理?
请教高手,验算多层钢结构框架的钢柱,显示结果是“Rmd=109>Rmdmax=98,长细比验算不满足要求”,请教这是怎么回事?框架内无吊车梁,柱脚刚接,钢柱长细比一般都控制在150,为什么会不满足要求?需要怎样做处理?
12楼
加支撑什么的
回复
13楼
回复
14楼
进来学习一下
回复
15楼
钢柱考虑长细比,无非是受压构件。
容许长细比是:150
长细比是构件长度(实际长度X受压长度系数u)与构件截面回转半径之比,当长度一定时只有增大回转半径可以控制长细比。
简单点就是可以试着增大钢柱,当然也可以考虑加柱间支撑,这样构件长度会减小
不明白可以查查书籍,很多东西都是可以从书本上找到答案的。
回复
16楼
按抗规结果是没错的,减小长细比
1加大柱子截面
2加大梁的截面
3加支撑
回复
17楼
进来学习一下
回复
18楼
同意 另外如果加了支撑 可以按照无侧移框架
回复
19楼
回复
21楼
回复