学校有个篮球训练馆 净高为7.2米 宽度为16.8米 灯具是金卤灯用链条悬挂,高度在5~6米之间 ,学校要求用VRV空调 我该采用什么样的送风方式 , 是中间送风 下部回风?但是中间送风用中央机的机身会在室内靠墙多出1米多 十分难看。求指点!
学校有个篮球训练馆 净高为7.2米 宽度为16.8米 灯具是金卤灯用链条悬挂,高度在5~6米之间 ,学校要求用VRV空调 我该采用什么样的送风方式 , 是中间送风 下部回风?但是中间送风用中央机的机身会在室内靠墙多出1米多 十分难看。求指点!
2楼
顶一下。
回复
3楼
首先看装修,还有风量所要吹多远,一般这样的场合是选用圆形喷口,侧送侧回或侧送下回。
回复
4楼
用大风量的风管机,侧送侧回,用喷口也就差不多了。
回复
5楼
室内机用高静压的吧,保证送风距离,用侧送下回和侧送测回都行吧,看具体你怎么做,感觉下回好点反正都是裸地。
回复
6楼
顶一下。。 。 。
回复
7楼
圆形的喷口吧,要不然掉机器不好钓
回复
8楼
学习顶一下
回复
9楼
使用旋流风口,回风用下回风
回复
10楼
学习了啊
回复
11楼
建议:
1、采用高静压风管机;
2、风道沿墙排布;
3、出风口采用球形喷口,侧送风。
回复