请教:内走道排烟风机如何选择???
lihualh
lihualh Lv.7
2007年06月18日 10:58:39
来自于通风排烟
只看楼主

手头一个6层办公楼,长71.8m,做排烟,采用竖井,一台屋顶排烟风机,那么这台风机的风量是用6层的风量(按60立方/平方),还是三层风量(按120立方/平方),还是一层风量(按120立方/平方),请教各位!

手头一个6层办公楼,长71.8m,做排烟,采用竖井,一台屋顶排烟风机,那么这台风机的风量是用6层的风量(按60立方/平方),还是三层风量(按120立方/平方),还是一层风量(按120立方/平方),请教各位!
免费打赏
toplhc
2007年06月18日 11:10:26
2楼
一层*120
回复
lihualh
2007年06月18日 13:26:23
3楼

非常感谢,那么在火灾发生时,是不是或者说需不需要要设置本层和上下两层的排烟口打开呢?
回复
youwei_hi
2007年06月18日 13:51:13
4楼
本防烟分区的排烟口动作.