在实验室中,要求全新风处理怎么处理才算好的呢?
快乐英雄
快乐英雄 Lv.10
2012年10月31日 21:58:22
来自于中央空调
只看楼主

大家好!最近遇到一个问题,就是在实验室中,要求是恒温恒湿的,全新风全送全排。现在考虑到计算负荷和节能问题。我想请教一下怎么处理新风才更节能呢?是直接处理到室内焓值就送出来呢还是按照老办法处理机械露点温度再热之后再送出来?前一种方法是节能一点,但是不知道效果怎么样?后一种保险,但是耗能多。所以想请教各位怎么处理好一点呢?

2012年11月01日 08:16:26
2楼
既然是恒温恒湿,前一种房间内还要加除湿(加湿)设备,与后一种相比能耗差别很小。
最好的做法,新风夏季应再热(北方冬季还要加湿),也就是湿度由新风机组控制,温度由末端设备控制。

[ 本帖最后由 zyhlyx 于 2012-11-2 09:08 编辑 ]
回复
zzm999999
2012年11月01日 09:23:39
3楼
全新风不仅要处理到露点,还很可能要到露点以下,要靠新风负担围护结构及其他负荷,所以没有更节能的方法。
回复