近闻某品牌为1吨/H螺旋速冻机配的单机双级制冷机组正常运行时(R22,工况-40度/+40度)它的输入功率是W=380V*92A*2=69920W(75HP*2并联机组),这意味着它的制冷机组耗电量是7约0度/吨,然而它的机组样本上标的是(R22,工况-40度/+40度)它的输入功率是126.2KW.难道因为有变频使现实与理论相差这样大?
近闻某品牌为1吨/H螺旋速冻机配的单机双级制冷机组正常运行时(R22,工况-40度/+40度)它的输入功率是W=380V*92A*2=69920W(75HP*2并联机组),这意味着它的制冷机组耗电量是7约0度/吨,然而它的机组样本上标的是(R22,工况-40度/+40度)它的输入功率是126.2KW.难道因为有变频使现实与理论相差这样大?
2楼
更正:是70度
回复
3楼
请大家论证:单机双级机组的耗电量
事实如下:近闻某品牌为武汉一食品公司提供的1吨/H螺旋速冻机配的单机双级制冷机组正常运行时(R22,工况-40度/+40度)它的电压380V,电流是*92A*2=184A,该品牌就说它的制冷机组速冻耗电量是70度/吨,然而它的机组样本上标的是(R22,工况-40度/+40度)它的输入功率126.2KW.难道因为有变频使现实与理论相差这样大?
回复
4楼
回复
5楼
W=380V*92A*2=69920W?
W=1.732*380V*92A*2=121101W
加上其他用电设备就差不多啊
回复
6楼
你这个差不多是指70度和121度吗?!
回复
7楼
应该很容易的
回复
8楼
本贴的目的在于请做制冷和速冻设备的同行们搞清一个概念:耗电量!
它的计算公式是输入功率W=1.732*U*I*COS&
河南某厂家HL在食品工程网上大肆宣扬自己的1吨/小时螺旋速冻机吨冻品耗电量
只有不到80度,这是严重的误导!
回复
9楼
你这还叫差不多啊!!是厂家 吧!咋算出来是70度电呢?瞎子打枪---不止
回复
10楼
没有看到前面的1.732吗?你的计算有问题,三相按照单相计算的
回复
11楼
是啊,你的计算没有乘以根号3,我的计算和实际耗电量差不多
回复