请大家论证:单机双级机组的耗电量
zjzhileng
zjzhileng Lv.4
2012年10月31日 21:45:20
来自于制冷技术
只看楼主

近闻某品牌为1吨/H螺旋速冻机配的单机双级制冷机组正常运行时(R22,工况-40度/+40度)它的输入功率是W=380V*92A*2=69920W(75HP*2并联机组),这意味着它的制冷机组耗电量是7约0度/吨,然而它的机组样本上标的是(R22,工况-40度/+40度)它的输入功率是126.2KW.难道因为有变频使现实与理论相差这样大?

近闻某品牌为1吨/H螺旋速冻机配的单机双级制冷机组正常运行时(R22,工况-40度/+40度)它的输入功率是W=380V*92A*2=69920W(75HP*2并联机组),这意味着它的制冷机组耗电量是7约0度/吨,然而它的机组样本上标的是(R22,工况-40度/+40度)它的输入功率是126.2KW.难道因为有变频使现实与理论相差这样大?
zjzhileng
2012年10月31日 21:46:35
2楼
更正:是70度
回复
zjzhileng
2012年11月03日 15:01:24
3楼
请大家论证:单机双级机组的耗电量
事实如下:近闻某品牌为武汉一食品公司提供的1吨/H螺旋速冻机配的单机双级制冷机组正常运行时(R22,工况-40度/+40度)它的电压380V,电流是*92A*2=184A,该品牌就说它的制冷机组速冻耗电量是70度/吨,然而它的机组样本上标的是(R22,工况-40度/+40度)它的输入功率126.2KW.难道因为有变频使现实与理论相差这样大?
回复
wybbyw
2012年11月03日 21:17:21
4楼
这样的速冻 冷库安装工程做的不是太多,不好讨论。
回复
ephone
2012年11月07日 14:36:15
5楼
W=380V*92A*2=69920W?

W=1.732*380V*92A*2=121101W
加上其他用电设备就差不多啊
回复
zjzhileng
2012年11月10日 14:05:59
6楼
你这个差不多是指70度和121度吗?!
回复
soybeanmeal
2012年11月12日 15:59:11
7楼
应该很容易的
回复
zjzhileng
2012年11月13日 12:38:57
8楼
本贴的目的在于请做制冷和速冻设备的同行们搞清一个概念:耗电量!
它的计算公式是输入功率W=1.732*U*I*COS&
河南某厂家HL在食品工程网上大肆宣扬自己的1吨/小时螺旋速冻机吨冻品耗电量
只有不到80度,这是严重的误导!
回复
xuxpmidea
2012年11月14日 14:02:29
9楼

你这还叫差不多啊!!是厂家 吧!咋算出来是70度电呢?瞎子打枪---不止
回复
ephone
2012年11月16日 12:17:06
10楼
没有看到前面的1.732吗?你的计算有问题,三相按照单相计算的
回复
ephone
2012年11月16日 12:20:44
11楼
是啊,你的计算没有乘以根号3,我的计算和实际耗电量差不多
回复

相关推荐

APP内打开