同一高压线路接两台干式变压器一台送电另一台响
liuzhen251314
2012年10月31日 19:05:13
来自于变压器
只看楼主

本公司新增项目没有接正式高压电,领导决定从一期配电室5号变压器高压控制柜下口接一条临时高压线到新项目配电室的高压柜一期只有一台1600kva干式变压器工作,新项目也是一台1600kva干式变压器。现在问题是新项目变压器送电不带负荷,一期的变压器声音异常,声大,过十几分钟正常,但是时不时有声音异常。问下论坛里的朋友有遇到过吗,是什么原因?谢谢

本公司新增项目没有接正式高压电,领导决定从一期配电室5号变压器高压控制柜下口接一条临时高压线到新项目配电室的高压柜
一期只有一台1600kva干式变压器工作,新项目也是一台1600kva干式变压器。现在问题是新项目变压器送电不带负荷,一期的变压器声音异常,声大,过十几分钟正常,但是时不时有声音异常。问下论坛里的朋友有遇到过吗,是什么原因?谢谢
免费打赏
liuzhen251314
2012年11月01日 11:06:49
2楼
线路是从一期到新项目距离有一千米左右,望高手分析是哪里问题
回复
xyz13574548044
2012年11月03日 11:04:41
3楼
那你把新项目停电一段时间看看一期还有没有异常,正好新项目没带负荷,停电方便
回复
loujinpu
2012年11月03日 13:52:28
4楼
两个变压器的连接方式一样吗?是否谐振引起?
回复
jingqianyi
2012年11月03日 20:12:32
5楼


同意此观点
回复