生成satwe数据文件及数据检查 的问题 急!
liuchang_1103
2007年06月17日 19:41:40
来自于PKPM
只看楼主

在运行“接pm生成satwe数据”菜单下“生成satwe数据文件及数据检查”中出现了“竖向荷载错误信息-1011-梁上第二类荷载(Kp=2)X4<X3或大于梁长Lb”的错误提示请教高手如何解决? 在线等!!!

在运行“接pm生成satwe数据”菜单下“生成satwe数据文件及数据检查”
中出现了“竖向荷载错误信息-1011-梁上第二类荷载(Kp=2)X4<X3或大于梁长Lb”的错误提示
请教高手如何解决? 在线等!!!
免费打赏
liuchang_1103
2007年06月17日 20:08:12
2楼
刚才看了本论坛的帖子后 问题已解决 网易论坛帮大忙了 谢谢各位
回复
fxm9142007
2007年06月18日 20:27:06
3楼
你看下梁上荷载 只定是有通长梁上的线荷 和局部的线荷 其中有的线荷载可能大于梁长
回复
nmvt1227
2007年06月21日 15:17:43
4楼
看一下是否加的集中荷载超出了梁的范围
回复

相关推荐