看了一下GB图籍01D303-3里面所有的星-三角启动的电机控制电路里,选的交流接触器和热继电器的额定电流都比全压启动的小一级。。我突然间不太明白了,这接触器和热继电器应该取决线电流大小吧,所以还是请教一下大家是怎么算这个电流的,是我取的功率因数小了还是其他原因。
里面所有的星-三角启动的电机控制电路里,选的交流接触器和热继电器的额定电流都比全压启动的小一级。。
我突然间不太明白了,这接触器和热继电器应该取决线电流大小吧,所以还是请教一下大家是怎么算这个电流的,是我取的功率因数小了还是其他原因。