地下二层为人防地下,地下一层为普通车库,地下一层排水怎么做
hzy8607
hzy8607 Lv.4
2012年10月31日 15:15:11
只看楼主

地下二层为人防地下,地下一层为普通车库,地下一层排水怎么做,按规范6.3.15 对于乙类防空地下室和核5级、核6级、核6B级的甲类防空地下室,当收集上一层地面废水的排水管道需引人防空地下室时,其地漏应采用防爆地漏。这样的话,是不是直接在地下二层的顶板做一个防爆地漏。接到地下二层的集水井就可以了吗???那会不会违反3.1.6 专供上部建筑使用的设备房间宜设置在防护密闭区之外。穿过人防围护结构的管道应符合下列规定:

地下二层为人防地下,地下一层为普通车库,地下一层排水怎么做,按规范6.3.15 对于乙类防空地下室和核5级、核6级、核6B级的甲类防空地下室,当收集上一层地面废水的排水管道需引人防空地下室时,其地漏应采用防爆地漏。


这样的话,是不是直接在地下二层的顶板做一个防爆地漏。接到地下二层的集水井就可以了吗???那会不会违反
3.1.6 专供上部建筑使用的设备房间宜设置在防护密闭区之外。穿过人防围护结构的管道应符合下列规定:

1 与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构;上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室;
2 穿过防空地下室顶板、临空墙和门框墙的管道,其公称直径不宜大于150mm;
3 凡进入防空地下室的管道及其穿过的人防围护结构,均应采取防护密闭措施。

注:无关管道系指防空地下室在战时及平时均不使用的管道。
免费打赏
lsimple
2012年11月01日 09:43:58
2楼
个人觉得应该按照6.3.15做防爆地漏,因为3.1.6说的是上部建筑,地下一层对于地下二层,不是上部建筑的关系,都属于车库。注意看看条文说明。
回复
deep17
2012年11月01日 10:42:39
3楼
一般使用防爆地漏排至地下二层的集水坑。如个别人防不允许的话,单独在地下一层设悬着的集水坑。
回复
liuzhenxin_0316
2012年11月01日 11:18:42
4楼
安装规范使用防爆波地漏顶板下200使用明杆闸阀等即可满足人防要求。相见人防规范
回复
zhubin880770
2012年11月01日 14:54:34
5楼

同意支持,人防也要排水,一层不可能单独再做一个排水啊,从一层引到二层可以用地漏
回复
warterli2007
2012年11月01日 15:44:49
6楼
如果负一层有生活污水、雨水等需要排放的话,就由负一层单独排放;如果负一层仅有地面废水的话,可以用防爆地漏接入负二层人防区,由人防区统一排放。
回复
huang59198962
2012年11月01日 15:50:48
7楼
同问,求学习
回复
hsp749296228
2012年11月05日 10:59:39
8楼
回复
hrm0130
2012年11月06日 15:22:34
9楼
打酱油,学习学习.....
回复
mnilq_82
2012年11月06日 15:50:25
10楼

同意,地下一层地面排水通过防爆地漏排至地下二层是符合规范要求的。

[ 本帖最后由 mnilq_82 于 2012-11-6 16:01 编辑 ]
回复
vivianlt
2012年11月07日 22:49:39
11楼
同意,地下一层地面排水通过防爆地漏排至地下二层是符合规范要求的