卫生间内门槛如何处理?急!急!急!
haohongbin
haohongbin Lv.2
2012年10月31日 14:42:54
来自于建筑施工
只看楼主

各位大侠: 卫生间内门有个门槛,结构施工时卫生间楼板整体下降100,可是周围圈梁没有变,导致现在贴磁砖时,大便间和洗手间中间有个门槛台,两侧都有高低差。 我的防水已经把内外两间都刷了,而且这个门槛也全包进去了。 如何处理啊?验收时允许内外都有高低差吗?希望各位给支个招!

各位大侠:
卫生间内门有个门槛,结构施工时卫生间楼板整体下降100,可是周围圈梁没有变,导致现在贴磁砖时,大便间和洗手间中间有个门槛台,两侧都有高低差。 我的防水已经把内外两间都刷了,而且这个门槛也全包进去了。
如何处理啊?验收时允许内外都有高低差吗?希望各位给支个招!
免费打赏
haohongbin
2012年10月31日 14:48:02
2楼
卫生间.jpg 卫生间.jpg
回复
steve_13
2012年10月31日 14:55:35
3楼
求高手解答。。。。。
回复
haohongbin
2012年10月31日 14:58:12
4楼
现在过门石一贴就高出两侧4-6cm,不知道合不合适
回复
甲方施工员
2012年11月01日 14:18:41
5楼
给洗手盆那一侧做平 ,使水排想蹲便那一侧
回复
泥水匠ace
2012年11月02日 00:02:23
6楼
貌似是公共洗手间,不晓得公共区域有没有这方面要求!
回复
zemucheng
2012年11月02日 08:06:12
7楼
卫生间的楼板怎么会降10Cm呢 是局部降的么??
回复
abc331211
2012年11月02日 10:08:44
8楼
看图内门槛应该是圈梁位置,验收没有明确规定该区域不能有高低差,住宅中卫生间与外面是要求有高低差的。解决方法,洗手间和蹲厕间分别做地漏找坡,内门槛高度不宜过高,如果过高,可将门槛两侧的地面找平砂浆厚度增加,但必须保证整体卫生间范围比外部至少低10公分。
回复
jianzhuixaosheng1
2012年11月02日 15:37:48
9楼
第一你那降板的高度怎么这么大,按说梁顶标高应该和板平。施工时没和设计单位沟通吗,我感觉不合理,现在最好是将洗手间地平太高,在大便间一侧做个坡
回复
为业而立
2012年11月02日 17:05:00
10楼
其实 有点高差还是很正常的 2cm 还是可以的 反正要排水
回复
wnlly6088
2012年11月02日 17:26:26
11楼
这个没有影响哦,外面装修完成面的标高复合下,就行了撒,都回填起来。
回复

相关推荐