三相五线的电磁汤炉应该选用3P+N漏电还是4P漏电?原因 如题,请帮忙分析~

三相五线的电磁汤炉应该选用3P+N漏电还是4P漏电?原因 如题,请帮忙分析~
免费打赏
foreason
2012年10月31日 14:03:14
2楼
我孤陋寡闻,没见过3P+N漏电保护器
回复
老灰兔子
2012年10月31日 22:14:30
3楼
两样都可以,最好4P。
回复
cantona
2012年11月01日 08:07:26
4楼
末端设备用4P
回复
智库
2012年11月01日 08:11:57
5楼
我孤陋寡闻,没见过三相五线的电磁汤炉。
回复
无纤尘
2012年11月01日 11:26:02
6楼
楼主意思是不是TN-S系统下,电磁炉的漏电开关选用?
3P+N和4P的断路器同样属于四极(有四对输入/输出端子)的断路器,它们的区别在于零(N)线端子上。

其中3P+N的端子内部有的是直通不断开的,有的是可以断开,但没有保护元件。其中没有保护元件的可能是引进产品,在上世纪九十年代以前是直通不断开的。接线时必须注意区分相线和零(N)线,特别是对于漏电保护断路器来说,零(N)线必须准确接入该端子。

4P的断路器是四个端子内部都是可以断开的,而且都有保护元件。一般情况下可以不分零(N)线和相线随便接,但漏电保护断路器如果有标注“N”的端子就必须将零(N)线接入该端子。

3P+N的断路器一般用在零(N)线不能断开的场合,如TN-C系统中零(PEN)线用于安全保护的前端,以保证零(PEN)线始终贯通。

4P的断路器则用于零(N)线允许断开的场合,也就是零(N)线不用作安全保护的场合,如住宅(商住)小区TN-C系统中入户后的总开关以及后面(或终端)的分开关、TT系统中的总开关等。这里用4P断路器主要是(维修时)拉开开关后保证零(N)线不引入危险电压,以防出现意外。
回复
jingqianyi
2012年11月01日 14:13:57
8楼



以上是最全最对的
回复
william19988
2012年11月01日 14:15:30
9楼

说得比较详细。
回复
htgryxgs
2012年11月02日 06:18:38
10楼
应该选择4P的,不知对不对
回复
米克
2012年11月02日 08:38:43
12楼
4p好些啊!不光有三相电,还有一相电。
回复
b2120919
2012年11月02日 11:28:08
13楼
3P+N!!!!!!!!!!!!