求救,家里漏电开关在分路开关关的情况下还跳
wxyxb
wxyxb Lv.2
2007年06月16日 22:58:24
只看楼主

近日家里的漏电开关时不时的跳闸,把分路开关一个个开、关,检查下来还是跳,以为是漏电保护器坏了。买了一个梅兰日兰40A新的,装上十分钟后又跳了。把各分路开关全关了,还跳!把漏电开关出口的火线拔了,还跳!都没电了怎么还跳!把漏电开关出口的N线拔了,就不跳了。现把进户的N线和家里的N线不通过漏电开关直接相接,火线通过漏电开关,不跳了,不安全的用着。请各位老师指点!感激万分!

2007年06月18日 11:23:33
2楼
N线接地
回复
简单信
2007年06月18日 14:03:06
3楼
第一次听到,是不是总开关内部有问题啊,零线与火线隔离就不跳了。
一定是漏电开关内部断续短路!
回复
duanjiantcl
2007年06月18日 14:35:09
4楼
真的直接火,而不接零,开关也可以正常使用吗?
回复
hjy0001366
2007年06月18日 15:01:35
5楼
零地合一啦,建议仔细检查一下
回复
tsy0220
2007年06月18日 15:09:42
6楼
查一下厨房卫生间的用电
回复
nanhu006
2007年06月18日 16:37:09
7楼
这个很复杂,要一段段的来,看一下主进线是否有漏电,线箱内的N线与接地保护线是否有接触。这种漏电基本上是轻微漏电造成,如果是严重漏电开关根本送不上去,有时天气潮湿,绝缘性能降低也会这样,这个可不能心急,一下下来吧。
回复
sjg6843
2007年06月18日 17:03:37
8楼
同意2楼 的观点,肯定是你家的零线接地了.在排除所有的插座用电后,可重点检查厨卫间的灯具.
回复
hubeixp
2007年06月18日 17:48:29
9楼

我同意
回复
jingjingge
2007年06月18日 22:15:24
10楼
零线有接地的地方,先把所有用电器拔下再试
回复
sunrj
2007年06月18日 22:25:49
11楼
支持5楼,是零线和地线混了或零线直接对地.
回复

相关推荐