重钢厂房结构方案,征求意见
timeaswater
2007年06月16日 21:23:35
只看楼主

三跨18m+21m+18m,吊车100t,轨高21m,中级工作制.六度设防,风压0.30,B类地区.结构方案见附图,请各位提意见.

三跨18m+21m+18m,吊车100t,轨高21m,中级工作制.六度设防,风压0.30,B类地区.结构方案见附图,请各位提意见.
18cd07aaafbb13856350.rar
123 KB
立即下载
免费打赏
timeaswater
2007年06月17日 20:06:41
2楼
图形如下:
回复
timeaswater
2007年06月17日 20:34:12
3楼
柱子系统:下柱双肢格构柱,边跨[600x250x16x20+H600x250x16x20 肢距1000; 中柱2H700X400X16X25 肢距2300;缀条TN150X150X7X9;上柱实腹工字形截面 边柱H500X300X12X16 中柱H800X400X16X20 肩梁 边跨高1000,中跨1500.
吊车梁系统:边跨1台32T+2台15T,12米吊车梁,采用制动梁兼墙柱支点.中跨上层2台100T吊车,下层2台20T吊车,采用制动桁架与辅助桁架,工作级别均为A5;
屋盖系统:边跨变截面楔形梁900~600x250x10x12,中跨等截面1000x250x10x12,檩条12米跨H450蜂窝梁,檩距4200,檩条与钢梁间设隅撑.屋盖横向水平支撑设在檩条上,与山墙抗风柱对齐.檩条侧向设三道拉条与斜撑.
围护系统:每6米设墙柱与柱或制动梁、柱顶系杆连接,下端简支在基础上,山墙低跨每4.2米设抗风柱,山墙高跨每4.2米设抗风柱且在11米处设抗风桁架。
支撑系统:厂房长108米,设四道上柱支撑,两道下柱支撑,按拉杆设计,长细比拟控制在200/250。柱顶设通长系杆。
回复
vin181
2009年06月04日 15:00:09
4楼
方案介绍的很详细,学习了,怎么没人参与讨论
回复
jiaonaixu
2009年06月04日 17:05:43
5楼
如果你是重钢院的,就问一下你院的人,他们都是高手,到外面问不对了。100T吊车一般人是没做过
回复
qkj_ha
2009年08月21日 22:29:54
6楼
向楼主学习1:handshake :handshake
回复
华华周
2009年08月22日 00:48:13
7楼
边柱采用双肢格构有些浪费.而且边柱上下柱外缘不好对齐.
可采用H600x250x16x20+2L140x10再打缀条
边跨由于跨度12m加上需要承受上部强面重量,采用制动梁估计费材料.
抗风柱怎么做得呢?
回复
sxftut
2009年08月22日 08:45:13
8楼
向楼主学习,向楼主致敬!
回复
zhoukun.john
2009年09月23日 15:30:27
9楼
受教了,好好学一下!支持楼主
回复

相关推荐