请教板换蒸汽换热中遇到的问题
wangbo4566049
2012年10月31日 12:20:54
来自于采暖供热
只看楼主

有个问题请教各位,我们在用的板换,一侧进类似油的物质,一侧进蒸汽换热. 现在的问题单独把蒸汽打开,排气口有气出来,在蒸汽没有关的状态下,把冷侧泵的泵打开蒸汽排气口马上就没有气出来了.而且冷侧的温度也上不去.请各位帮帮忙

有个问题请教各位,我们在用的板换,一侧进类似油的物质,一侧进蒸汽换热. 现在的问题单独把蒸汽打开,排气口有气出来,在蒸汽没有关的状态下,把冷侧泵的泵打开蒸汽排气口马上就没有气出来了.而且冷侧的温度也上不去.

请各位帮帮忙
免费打赏
wangbo4566049
2012年10月31日 12:41:53
2楼
回复
zzm999999
2012年11月01日 09:46:58
3楼
没打开冷侧时,蒸汽出来,你怎么知道的?是冒到管子外面了?
打开冷侧时,不冒蒸汽,说明蒸汽冷凝了,很正常。但温度上不去,就不正常了,一点都不上去吗?建议查一下仪表或阀门是否打开。
回复
wkp530
2012年11月01日 09:55:51
4楼
蒸汽量不够
回复
songgw5537
2012年11月02日 09:21:07
5楼
应该是蒸汽的压力和流量不够,再有看凝结水有没有,凝结水的温度是多少。
回复
zhangshuo1987
2012年11月02日 15:45:31
6楼
板换不太适合油气换热,建议选择管壳式的。
回复
aolinsoft
2012年11月03日 09:37:15
7楼
板换选型是否合适?若凝结水温度很高,说明换热面积不够。
回复
wanlirn
2012年11月05日 22:11:34
8楼
疏水温度与冷质差不多 蒸汽量不够
疏水温度与饱和温度差不多 换热面积不够
另外 冷侧是直通 还是循环
一般板换用蒸汽压力都比较低 2-3kgf吧 也有可能阻力降大 蒸汽加不进去 疏水阀是什么类型 的有说道。。。。。。。。。。。。
回复
nbyhjxzz
2012年12月26日 11:22:43
9楼
这种情况最好现场查看一下,了解得更清楚
回复