蒸发器设计问题
baxinda23
baxinda23 Lv.5
2007年06月16日 17:28:21
只看楼主

有一台全新风空调箱,走R22冷媒,要求冷量为150KW,风量16000CMH,在设计时主要考虑:蒸发器冷量满足和箱体的外围尺寸.碰到两个问题,希望各位能赐教.现初步设计蒸发器为:1500*1200mm*6排管,∮9.52的内螺纹管,翅片为片距2.2mm的亲水开窗片,风速2.5m/s.1\考虑蒸发器的结霜和新风工况,设计的蒸发温度为10~12.5度,在这样的蒸发温度下,蒸发器结霜应该有所减缓,选取2.2MM应该可以吧!不知道大家认为是否合理?

有一台全新风空调箱,走R22冷媒,要求冷量为150KW,风量16000CMH,在设计时主要考虑:蒸发器冷量满足和箱体的外围尺寸.碰到两个问题,希望各位能赐教.
现初步设计蒸发器为:1500*1200mm*6排管,∮9.52的内螺纹管,翅片为片距2.2mm的亲水开窗片,风速2.5m/s.
1\考虑蒸发器的结霜和新风工况,设计的蒸发温度为10~12.5度,在这样的蒸发温度下,蒸发器结霜应该有所减缓,选取2.2MM应该可以吧!不知道大家认为是否合理?
2\另外选用6排管,在走R22冷媒的情况下,每个流程长度18M,稍微长了点,而且6排管,后几排的换热效果肯定比较差,但迫于箱体尺寸的要求,选用其他的大尺寸,就得重新设计,时间恐怕不允许.不知道按上面的6排管蒸发器尺寸,能不能达到150KW的冷量?
我在设计计算时得到10%的富裕量,但对蒸发器的套公式的计算,心里还是不塌实,没有把握.盼望各位能人指点迷津!
免费打赏
北冰洋
2007年06月16日 22:53:29
2楼
请问:
1、压缩机配多少匹的?
2、你的设计冷量是在新风温湿度参数以及出风温湿度参数多少时的冷量?
3、该空调箱的运行最低外界环境温湿度是多少?为什么要考虑结霜?

片据感觉没问题,建议将每个流程长度减小一半,即9米。这样流程数量增加一倍。
回复
baxinda23
2007年06月17日 08:55:26
3楼
谢谢你的建议!我以前也是应按照9~12米的流程长度来设计,可是蒸发器一大了就很难满足,除非是把它分两块做.不过这样也有他的不足之处.占空间不说,部分运行时,冷风不容易均匀.
1\我选用的是百福马的12HP涡旋机4台,简单的分成独立的四个系统;
2\就是一般的33.5/27.7度新风,湿度在60~65%之间,要求的出风温度为22.5度,16000CMH风量,150KW应该可以满足
3\呵呵,没有多考虑运行的最低的外界环境温湿度,用在什么地方都不太清楚,只是没有要求就按常规的做;在这点确实是做得不足,以后得注意.至于结霜接冰的问题,就是冷凝水接冰给堵住,6排管本来就阻力较大,
回复