有一台全新风空调箱,走R22冷媒,要求冷量为150KW,风量16000CMH,在设计时主要考虑:蒸发器冷量满足和箱体的外围尺寸.碰到两个问题,希望各位能赐教.现初步设计蒸发器为:1500*1200mm*6排管,∮9.52的内螺纹管,翅片为片距2.2mm的亲水开窗片,风速2.5m/s.1\考虑蒸发器的结霜和新风工况,设计的蒸发温度为10~12.5度,在这样的蒸发温度下,蒸发器结霜应该有所减缓,选取2.2MM应该可以吧!不知道大家认为是否合理?
现初步设计蒸发器为:1500*1200mm*6排管,∮9.52的内螺纹管,翅片为片距2.2mm的亲水开窗片,风速2.5m/s.
1\考虑蒸发器的结霜和新风工况,设计的蒸发温度为10~12.5度,在这样的蒸发温度下,蒸发器结霜应该有所减缓,选取2.2MM应该可以吧!不知道大家认为是否合理?
2\另外选用6排管,在走R22冷媒的情况下,每个流程长度18M,稍微长了点,而且6排管,后几排的换热效果肯定比较差,但迫于箱体尺寸的要求,选用其他的大尺寸,就得重新设计,时间恐怕不允许.不知道按上面的6排管蒸发器尺寸,能不能达到150KW的冷量?
我在设计计算时得到10%的富裕量,但对蒸发器的套公式的计算,心里还是不塌实,没有把握.盼望各位能人指点迷津!